• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

一台山特c2k UPS 刚开机时正常,过几分钟后输出的正弦波

一台山特c2k UPS 刚开机时正常,过几分钟后输出的正弦波变成梯形了,请问是什么问题啊
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2006-08-01 07:01
可能输出取样有问题
0
回复
awping
LV.3
3
2006-08-01 23:20
@电源人生
可能输出取样有问题
你的spwm波发生部分元件可能老化了,要不就是逆变器进灰太多了
0
回复
yechunlei
LV.6
4
2007-08-12 19:21
@awping
你的spwm波发生部分元件可能老化了,要不就是逆变器进灰太多了
是BUS电压过低了.我调机时碰到过这样的情况
0
回复