LAMBDA电源模块调压问题

最近用LAMBDA的PH150S280-5做了一个电源
按照使用手册利用TRM端调压
但是在使用时,PC不能正常启动,电压不稳,指示灯闪烁
去掉调压部分的电路后,工作恢复正常

请教各位,这是什么原因?1155027570.rar
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
hgman
LV.2
2
2006-08-08 21:03
模块有问题吗??
在那里买的.假如能排除不是模块的问题就下步检查你的连线.
我现在想知道你的模块在那里买的??价钱如何?
谢谢!!qq:26434813.email:26434813@qq.com
0
回复
2006-08-09 09:50
看看你的sense 端子有没有正确接;
trim的范围有没有超标
0
回复
szjack
LV.6
4
2006-08-10 21:10
请参照图2的接法.如果电阻合适,不会有问题的,除非是模块已坏.
0
回复
2006-08-14 16:53
是不是你的电路没做好呀,不应该出现那样的情况,你是用那个电路做的??
0
回复
brave888
LV.6
6
2006-08-17 00:14
如果按你说的,应该有可能是你电阻接的有误.感觉有点像调节到了输出过压保护.
0
回复
indigo
LV.3
7
2006-08-22 15:10
肯定是输出电压被你上调出范围了.你可以用示波器看模块输出的波形.
0
回复
2006-09-15 22:31
电源模块是在深圳聚川买的,应该没问题
在不带负载时,输出电压为5V,没有过压

另外,有时候发现5V电源模块,在纯阻性负载断开的瞬间,输出电压会降到只有4V,甚至更低.