• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

如何根据浪涌选择保险丝?

本人以前在做电源时,都是根据输入电流峰值的3到5倍来选择保险丝的额定电流值。但最近一个电源被客户拿去做浪涌实验时,保险丝烧断了。保险丝是3.15A/250V慢熔断保险丝,在浪涌为3KV时烧断的,但我做4.5KV浪涌都没能使保险丝熔断。为了确定保险丝是否能够适应实验条件,并且有可靠的理论基础,我决定搞清楚如何根据浪涌选择保险丝。但由于基础不够扎实,网上又找不到这类的资料,特来论坛求救!!!

我认为熔化能量应该就是决定保险丝抗击浪涌的能力的物理量,熔化能量越大,保险丝抗浪涌能力越强。但如何根据熔化能量推算保险丝能够承受多大的浪涌呢?我是按照如下方法推算的,不知道正不正确,反正和实验相差很远,呵呵。

1、先确定需要承受多大的浪涌,假如需要承受2KV的浪涌,对应的浪涌电流就是1KA,选择561K10D的压敏电阻(通容量为2.5KA)。

2、压敏电阻满足浪涌条件,浪涌发生时,浪涌电流应该可以全部经过保险丝和压敏电阻。浪涌尖峰时间按半波峰值20uS计算,通过保险丝的热能量就是R*1KA^2*20us等于10 A^2*S。

3、如果直接按额定电流值选取保险丝的话,我最初选择的是3.15A/250V的保险丝,使用在7W的电源上,应该足够大了吧?可查看保险丝的熔化能量为7.0 A^2*S ,理论上是不能通过浪涌测试,但实际实验测试时可以通过4.5KV的浪涌都没事。

所以,请求大侠们,指出错误,并指出应该如何根据浪涌选择保险丝。

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
zvszcs
LV.12
2
2013-01-25 13:53

地板

我不计算保险丝

0
回复
2013-01-25 16:39
@zvszcs
地板我不计算保险丝

KV   还是KA

对于楼主举手佩服

0
回复
chobitz
LV.1
4
2014-07-05 11:54

你的算法有个错误的地方,算I²t值是不能加入内阻来算的。

给你8/20uS浪涌电流I²t的计算公式:I²t=1/3ip²t压敏最大通流量:2.5KA浪涌时间t:取30uS(电压波形8uS+20uS=28uS,对应电流波形30-40uS)

I²t=1/3(2500)²*30÷1000000

    =62.5

I²t只有7的保险丝远远不够啊。力特5*20mm保险丝 250V10A I²t有158,够你用了。

0
回复
shaolai_f
LV.3
5
2017-11-23 09:06
@chobitz
你的算法有个错误的地方,算I²t值是不能加入内阻来算的。给你8/20uS浪涌电流I²t的计算公式:I²t=1/3ip²t压敏最大通流量:2.5KA浪涌时间t:取30uS(电压波形8uS+20uS=28uS,对应电流波形30-40uS)I²t=1/3(2500)²*30÷1000000  =62.5I²t只有7的保险丝远远不够啊。力特5*20mm保险丝250V10AI²t有158,够你用了。
8/20us冲击电流,其波头时间为8us,半峰值时间为20us,20uS不是包含8uS吗?为什么是20+8uS,不懂,能不能指点下。
0
回复