低频变压器矽钢片生锈后该怎么去掉它?紧急求助?

我公司现生产的一批变压器在含浸前没有生锈,在含浸后放置一个星期后出现生锈的现象,各位大哥帮帮忙,分析一下有没有好的解决方法,如果拆掉的话,老板肯定要炒我尤鱼,谢谢大家啦.
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2006-08-14 09:27
很难呀,就算去掉了外观也很难看的.
唯一的方法是将生锈的拆下换上好的.
0
回复
boaster
LV.6
3
2006-08-14 09:51
如果是变压器是普遍存在的问题,在珠江三角洲7、8、9三个月较严重,冬天则不存在此问题,现象是变压器浸油烘干后,放置一段时间后铁心表面生锈,原因很简单,是手汗引起.要采取两个措施.1.含浸前变压器要予烘,驱除水份.2.装配铁心的工人要带手套,每天要勤换几次.认真执行这两条措施,生锈问题基本上可解决.
0
回复
boaster
LV.6
4
2006-08-14 09:53
外表涂上黑漆
0
回复
boaster
LV.6
5
2006-08-14 09:54
外表涂上黑漆
0
回复
火牛
LV.3
6
2006-08-14 13:43
@boaster
外表涂上黑漆
以上分析非常正确,小弟加多一项:
1.在每个变压器产品的包装加多一个塑料胶带,使他与空气隔离.
2.在整箱的产品上加一层保鲜胶带包死
0
回复
2006-08-16 08:14
@boaster
如果是变压器是普遍存在的问题,在珠江三角洲7、8、9三个月较严重,冬天则不存在此问题,现象是变压器浸油烘干后,放置一段时间后铁心表面生锈,原因很简单,是手汗引起.要采取两个措施.1.含浸前变压器要予烘,驱除水份.2.装配铁心的工人要带手套,每天要勤换几次.认真执行这两条措施,生锈问题基本上可解决.
主要的还是在操作时员工要带手套,防止手汗.
0
回复