各位大侠请教,我用L6562+L6599做150W电源,PFC MOSEF是10N60的管子,被击穿,测试温度,电压,电流应力没有超,找不到原因啊!!各位大侠指教一下啊!!...
L6562+L6599 PFC MOSEF击穿问题
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@张景明543320
现在用的120W工作,是在路灯上使用坏的!!图如下,联系方式QQ522392698[图片]
国内路灯?你把坏管解剖看是电压击穿还是过流损坏。找找冰版的帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/1046693看看,多动手多寻找,少问。即使你搞不定老板马上要你走人,那也是你成长要付出的代价。大多数人都是这样熬过来的,这世上很多锦上添花,少有雪中送炭
0
回复
提示
@张景明543320
呵呵,谢谢!!其实呢,因为我水平比较低,所以很少发帖和回帖,大多数也只是看看贴,所以问的问题不太会方法。我这个是应用在路灯上损坏的,MOSEF管三个脚击穿了,有的还出现本体炸裂情况。有做过开关机,高温,电压,电流应力实验配无法复制现象,也符合设计要求。
路灯被雷劈的机会很大,我建议你先把自己做的电源浪涌,静电,EMC全过一遍,才能用到路灯上,你的电源打浪涌多半过不了。如果你们量大,建议把上面几项全过才能量产;不然你老板有可能因你玩完,罪大了;量小就卖几大品牌的呗,省力省心又能做好事,奉劝一句,没相当实力不要搞路灯电源,否则死得难看。网上答案不一定靠谱!!现在路灯电源浪涌都打6KV了,你说鸭梨大不
0
回复
提示