• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

APC Smart-UPS RT20K 维修照片

好久没有发贴,上周维修一台APC Smart-UPS RT20K UPS,拍有几张照片,现上传供大家参考。Smart-UPS RT20K 系列出厂设计时外壳为一次性电焊接,无镙丝固定。里面的电路板正常的情况下,是无法拆下。也就是无法维修及维护。也许工厂对其技术可靠性,后续维修方面是相当自信。这是一款不会坏的UPS??大家如有接触这方面的机器,不知道是怎么处理。
 
这是INV及EMI电路板;在这里是无法看到主控板的,UPS市电输入及输出采用快换接头,方便安装;
输入:可接单相220V/也可接三相380V,自动检测适应;
 
这是PFC电路板DCBUS电压:790V
 
 
旁路SCR板
 
UPS经2天老化运行正常,今天交付客户使用。这4只是台达DC24V调速风扇,根据经验,这风扇正常寿命可达8年。
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
2013-03-25 10:54
APC的机器做工还是不错的,拆装比较麻烦,把故障现象和处理故障的方法分享一下呗,让大家都学习学习。
0
回复
廖远方
LV.9
3
2013-03-25 13:28
这机器真不错.给力
0
回复
专修ups
LV.4
4
2013-03-25 16:00
@UPSweixiu001
APC的机器做工还是不错的,拆装比较麻烦,把故障现象和处理故障的方法分享一下呗,让大家都学习学习。
故障现象见照片,因其外壳是在电路测试正常后,再采用柳钉及电焊焊接而成,之前维修APCRT10K的都没有遇到这种情况,连外壳都拆不开。真的有了放弃的念头,因已经答应客户一定会修复,最后坚持下来 
0
回复
2013-03-25 16:52
@专修ups
故障现象见照片,因其外壳是在电路测试正常后,再采用柳钉及电焊焊接而成,之前维修APCRT10K的都没有遇到这种情况,连外壳都拆不开。真的有了放弃的念头,因已经答应客户一定会修复,最后坚持下来[图片] 
那你是咋拆下来的,应该是可以拆下来的,不会哪个工厂那样设计的
0
回复
2013-03-25 17:32
工厂使用的上
0
回复
专修ups
LV.4
7
2013-03-25 21:59
@UPSweixiu001
[图片]那你是咋拆下来的,应该是可以拆下来的,不会哪个工厂那样设计的
我动用了所有的工具。哈哈哈!拆下来后,有些东西就很难装上去了。根据工厂那边的售后,保修期内:整机更换;不维修的。
0
回复
2013-03-25 22:11
@专修ups
我动用了所有的工具。哈哈哈!拆下来后,有些东西就很难装上去了。根据工厂那边的售后,保修期内:整机更换;不维修的。
暴力拆解
0
回复
2013-03-25 22:51
@专修ups
我动用了所有的工具。哈哈哈!拆下来后,有些东西就很难装上去了。根据工厂那边的售后,保修期内:整机更换;不维修的。

这个机型没修过,跟15K一样。真是全能型啊,电焊机都会搞,修复了还算不错了,不然亏大发了APC所有机型只要在质保期都是换机

0
回复
sunfengjie
LV.3
10
2013-04-05 16:06
@UPSweixiu001
[图片]那你是咋拆下来的,应该是可以拆下来的,不会哪个工厂那样设计的

其实APCRT20K\15K挺好拆的,不好拆是你不会拆。这种设计非常好。

0
回复
专修ups
LV.4
11
2013-04-10 09:54
@sunfengjie
其实APCRT20K\15K挺好拆的,不好拆是你不会拆。这种设计非常好。
请多指点,不知道你是怎么拆开的??给我们分享一下
0
回复