二极管整流求助

我用4只10A10二极管做成一个全波整流桥,负载为电磁铁感性负载(频繁启动),输入是220VAC。感性负载的两端我并接了阻容吸收回路和并接了一只压敏电阻。目前发现10A10被高压击穿的蛮多!请问有什么好办法解决吗?多谢!
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
btclass
LV.7
2
2013-03-30 00:24


1:在整流二极管分别并上103/1KV高压瓷片电容。

2:加2个差模电感。在前后加2个X电容。

0
回复
aczg01987
LV.10
3
2013-03-30 06:05
@btclass
1:在整流二极管分别并上103/1KV高压瓷片电容。2:加2个差模电感。在前后加2个X电容。
加瓷片电容是个不错的建议
0
回复
2013-03-31 10:45
除了高压击穿,10A10有没有过热呢?
0
回复
yushiyuan
LV.2
5
2013-04-02 09:28
@ymyangyong
除了高压击穿,10A10有没有过热呢?
10A10没有过热!厂家分析是高压击穿。
0
回复
2013-04-02 10:20
@yushiyuan
10A10没有过热!厂家分析是高压击穿。
建议除做好吸收以外,更换10A10为KBPC1510等更高耐压的整流桥。