哪位能解释一下,什么才是可靠接地?UL工程师说输入的电源线的地线接PCB板就不是可靠接地,如果一定要接PCB板上,该怎样做到可靠,我们有一款产品,交流输入,直流输出.输出并没有通过插座,而是直接从PCB输出,输入和输出的地连在一起(PCB板上的两个接地线孔挨的很近),这样算可靠接地吗?
关于可靠接地
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
可以参考IEC60335-1 subclause 27.5的内容,如果接地要通过PCB,就必须要有两条独立的track,并通过相关测试.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156297562.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
提示
@ivansunfeijian
可以参考IEC60335-1subclause27.5的内容,如果接地要通过PCB,就必须要有两条独立的track,并通过相关测试.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156297562.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可否请教two track怎么理解?是说要提供两个路径来接地吗?把设备的地和PCB板的地分两条路径吗?
0
回复
提示