单端反激开关电源变压器工作频率为80kHz行不行
单端反激开关电源变压器工作频率为80kHz行不行
如题
现在我需要设计一个15W的单端反激开关电源变压器,想用EE19,但在40kHz计算时发现不够,必须把频率提升到80kHz,公式用的是七年兄提供的“AP算法系列三-单端反激开关电源变压器”帖中的公式,温升25度,占空比0.58,B取0.2,效率0.8
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ak53
LV.5
2
2006-08-29 10:01
只要磁芯不热就行.看磁芯了.
0
回复
提示
从心开始
LV.7
3
2006-08-29 18:06
佔孔比太大了
0
回复
提示
billli
LV.1
4
2006-08-29 19:27
@从心开始
佔孔比太大了
占空比過大,磁通密度取得有點高,建議改為D=0.36,B=0.16T
0
回复
提示
guolun
LV.4
5
2006-08-31 16:00
恐怕绕不下,B可以取0.23.温升25度很难达到,恐怕达40度.