请教:
为什么在三相电Y接法当中相电压为220V时线电压为380V?这实际上也是力的合成,因三相相位差为120度,即U=220,V=220,(W先不说),角度=120度,求U与V的合力F,
F=(F1^2+F2^2+2*F1*F2*COSα)^0.5
=(220^2+220^2+2*220*220*COS120)^0.5
=220
结果为220V,这显然是错的(应为380V),但不知错在哪里?
有哪位知道,请求回答,十分感谢!
想不通--力的合成---相电压为220V时线电压为380V
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@gang1379
关天力的合成见1157444863.pdf
1157445421.pdf1157445705.pdf500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157459719.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
提示
@gang1379
1157445421.pdf1157445705.pdf[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157459719.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不好意思,上传不了
0
回复
提示
@freeagent
很好明白.不是力的合成,楼主搞错概念了.你可以把相量理解成矢量,也好,那么这个线电压是两个矢量的差,而不是和.
谢谢回复,我在网上找到了一个好东东.不是很明白.
希望能说明问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157542690.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
希望能说明问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157542690.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
提示