• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

铃流模块探讨!

本人做的一款铃流模块现在效率做不上去,输入为36~75VDC,输出为50HZ/65~95VAC连续可调,表现为36VDC输入,效率大概在86%,而输入电压为75VDC时,效率则只有79%不到,前后差异很大,主拓扑为SPWM+推挽,目标是做到全电压范围内>83%,不知那位高手可以指点以下迷津.
   现满载工作过程输出电感和变压器都感觉比较烫,应该是产生了较大功耗所致,但现在做了很多中方式调试,效果不是特别明显,特此征询大家的一些见解!
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
tired
LV.6
2
2006-09-15 21:34
是多大功率的呢?60度以上就感觉烫了,如果是这个温度,也没什么可奇怪的.关键你要提供具体数据,否则没法判断.
高端通常是因为输出电子开关、整流管的问题导致效率下降,除非花大价钱,否则没什么好办法.
0
回复
asm
LV.8
3
2006-09-16 09:30
问题应该出在输出整流管上.
0
回复
high_fire
LV.5
4
2006-09-16 23:43
@tired
是多大功率的呢?60度以上就感觉烫了,如果是这个温度,也没什么可奇怪的.关键你要提供具体数据,否则没法判断.高端通常是因为输出电子开关、整流管的问题导致效率下降,除非花大价钱,否则没什么好办法.
你说的问题点我都有考虑,你所说的具体判断参数指那些
0
回复
high_fire
LV.5
5
2006-09-16 23:44
@asm
问题应该出在输出整流管上.
对,这是我考虑的一个重点,因为随着输入电压升高,整流管两端的电压应力也同时在上升,我现在用的是1200V/2A的管子,VF=1V,RS=75ns
0
回复
high_fire
LV.5
6
2006-09-16 23:47
@tired
是多大功率的呢?60度以上就感觉烫了,如果是这个温度,也没什么可奇怪的.关键你要提供具体数据,否则没法判断.高端通常是因为输出电子开关、整流管的问题导致效率下降,除非花大价钱,否则没什么好办法.
这款产品要求工作范围-40~+85度,全范围工作没有什么问题,也都能达到客户规格要求,问题就是感觉磁性元件上产生了比较大的功耗.
0
回复
asm
LV.8
7
2006-09-18 08:31
@high_fire
对,这是我考虑的一个重点,因为随着输入电压升高,整流管两端的电压应力也同时在上升,我现在用的是1200V/2A的管子,VF=1V,RS=75ns
VF=1V是在一个特定条件下的.高压二极管,VF一般都很大,电流大电压高的二极管反向恢复时间也较长.
0
回复
high_fire
LV.5
8
2006-09-18 23:50
@asm
VF=1V是在一个特定条件下的.高压二极管,VF一般都很大,电流大电压高的二极管反向恢复时间也较长.
其实上面那位仁兄说的花大价钱,这个我现在到是不在乎,只要能解决问题,代价我这里都可以花!
如果用恢复时间短的管子,那样的话耐压又不够,所以是个很难平衡的问题.
0
回复
江米条
LV.5
9
2009-07-06 15:32
@high_fire
其实上面那位仁兄说的花大价钱,这个我现在到是不在乎,只要能解决问题,代价我这里都可以花!如果用恢复时间短的管子,那样的话耐压又不够,所以是个很难平衡的问题.
不知道各位还经常上论坛否,我抄了个板子,但没弄清楚原理,请帮分析下,谢谢.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2339421246865560.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复