在做逆变器遇到的问题

我在做一个50kva的逆变器
目前有一些问题,波形在100多幅会有畸变,电感有噪声
我用的IPM是三菱公司的PM300DSA120,死去时间>3us
我软件设的死区时间3.8us
检查IPM的一路桥臂上的pwm波形有些地方有毛刺
但是IPM的驱动pwm波却是好的
起初怀疑驱动板上的光偶驱动能力不够
买了好几批新的光偶,换了很多很多,只有几个可以,大概有1/10可行
估计可能问题不在光偶上
换了一些新的IPM也不行
又换了一个些驱动板也是不行
IPM的15V电源是好的
驱动板的15V供电电源是通过隔离变压器过来的,功率应该足够大
后来觉得可能是驱动板上的隔离变压器不够耦合
又换了一些变压器但还是不行

请个位高手指教问题究竟出在哪里?
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
keke.chen
LV.3
2
2006-09-22 15:51
你可以用日立牌子的快速光偶看看,白色的
以前我也遇到过这样的问题
再看看毛刺的频率多少?最好看一下图
0