• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请诸位赐教:UPS的电池管理系统最重要的参数是什么

请问,在设计UPS的电池管理系统中,我们应该最注重的是哪些?比如各单体电池(或电池组)的电压门限值,或者充电时对均充和浮充两种模式的转换的控制,抑或是对电池的温度进行补偿??或者还有其他什么地方值得注意的?小弟才刚刚接触这方面的内容,还望论坛里的兄弟姐妹们不吝赐教!感激啊
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2006-09-21 13:30
顶一下!
0
回复
nnt1314
LV.3
3
2006-09-24 13:37
一般而言,对电池充电应该分段进行.初始阶段应该恒流0.1C,根据电池放电的深度,可采用均衡充电,然后转为恒压(浮充)
EXIDE有一种技术很好,ABM电池管理,先恒流,再恒压,最后关闭充电器,让电池自然放电,再放电期间检测电池电压,若电压低于设定值就会提示告警.可参考的资料很多,可以在网上搜
0
回复
2006-09-29 17:37
@nnt1314
一般而言,对电池充电应该分段进行.初始阶段应该恒流0.1C,根据电池放电的深度,可采用均衡充电,然后转为恒压(浮充)EXIDE有一种技术很好,ABM电池管理,先恒流,再恒压,最后关闭充电器,让电池自然放电,再放电期间检测电池电压,若电压低于设定值就会提示告警.可参考的资料很多,可以在网上搜
谢谢,非常感谢!
0
回复
haoasis
LV.2
5
2006-09-29 17:47
同样困惑!
0
回复