空载时,BUS电压不稳定该调那个参数(带图)?苦等你的回复.
空载时,BUS电压不稳定该调那个参数(带图)?苦等你的回复.
1161571817.sch
问题:后备式1KVA的UPS,空载时,输出的电压波形(方波)的峰值极 不稳定,原来是由于DC/DC环节的BUS电压不稳定所引起的.:整流二极管D03~D06,变压器,MOS管都是好的,应该是SG3525的外围电路的参数设置不当所引起的,我不知道该改那个参数,该怎么调节?有对SG3525的运用比较熟的大哥,不吝赐教一二,小弟在这先谢了.
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
luogang0300415
LV.3
2
2006-10-23 17:51
死区调一下