0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
空载时,BUS电压不稳定该调那个参数(带图)?苦等你的回复.
空载时,BUS电压不稳定该调那个参数(带图)?苦等你的回复.
1161571817.sch
问题:后备式1KVA的UPS,空载时,输出的电压波形(方波)的峰值极 不稳定,原来是由于DC/DC环节的BUS电压不稳定所引起的.:整流二极管D03~D06,变压器,MOS管都是好的,应该是SG3525的外围电路的参数设置不当所引起的,我不知道该改那个参数,该怎么调节?有对SG3525的运用比较熟的大哥,不吝赐教一二,小弟在这先谢了.
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
luogang0300415
LV.3
2
2006-10-23 17:51
死区调一下
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
电源网-fqd
精华推荐
换一换
立
即
发
帖