APFC电路启动不了

现在我在做一个400w电源   用33262做APFC电路输出直流400v
但若用变压器的负边给33262供电时,电路启动不了;若用外接20v电源给33262供电时,电路可以启动,运行正常.  

这是什么原因??
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
dhy1234
LV.6
2
2006-10-26 09:02
将8脚的电容加大容量试一下
0
回复
sqc
LV.6
3
2006-10-27 17:09
有电路图吗?也许是你的8脚外接线路有问题?
0
回复
wxin
LV.2
4
2006-10-27 17:39
@sqc
有电路图吗?也许是你的8脚外接线路有问题?
0
回复
dhy1234
LV.6
5
2006-10-27 23:45
还有就是加多反馈绕组的圈数,
0
回复
sqc
LV.6
6
2006-10-28 09:54
@wxin
1161941968.doc
R2用200K好一点.而且FR104串一个100欧的电阻.8脚对地加一个稳压管IN4745,把8脚电压控制到16V左右好一点.试试
0
回复
wxin
LV.2
7
2006-10-29 10:49
@sqc
R2用200K好一点.而且FR104串一个100欧的电阻.8脚对地加一个稳压管IN4745,把8脚电压控制到16V左右好一点.试试
谢谢!!!!
0
回复
wxin
LV.2
8
2006-10-29 10:50
@dhy1234
将8脚的电容加大容量试一下
谢谢!!!!
0