开关电源的耐压问题
开关电源打耐压时有的要求是DC,而有的是AC的,想请问各位前辈,这有什么区别吗?请不吝指教,谢谢!
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@tired
这个问题我来说明一下,生产线耐压打多高,是应该由你们公司相关部门根据产品的设计说明出具相应规范.不同产品性质不同.主要是根据产品输入电压的性质,是ELV、SELV、还是危险电压二次电路、再或者是一次电路电源等等,不同情况要求也是不同的.耐压实际操作根据邮电部的要求,是要施加1分钟的,不过邮电部急广大电源企业所急,想广大电源企业所想,知道打一分钟产量就太小了,提出一种打3秒的方案.其实大家买本邮电部相关的规范回家看看就知道了,要是不想买,也可以到书店翻一翻.至于CE和UL,一样道理.
我還是不太明白.應該是有個國際標准或是中國的什么標准來要求的吧.
就比方說﹕一個是UL認証的開關電源(輸入端是兩個腳的)﹐只做美國.
另一個是CE/LVD認証的開關電源.請問兩個產品只否都可以只打AC1500V?還是UL認証的打AC1500V,CE/LVD認証的打AC3000V?
就比方說﹕一個是UL認証的開關電源(輸入端是兩個腳的)﹐只做美國.
另一個是CE/LVD認証的開關電源.請問兩個產品只否都可以只打AC1500V?還是UL認証的打AC1500V,CE/LVD認証的打AC3000V?
0
回复
提示
@lijun
我還是不太明白.應該是有個國際標准或是中國的什么標准來要求的吧.就比方說﹕一個是UL認証的開關電源(輸入端是兩個腳的)﹐只做美國.另一個是CE/LVD認証的開關電源.請問兩個產品只否都可以只打AC1500V?還是UL認証的打AC1500V,CE/LVD認証的打AC3000V?
开关电源耐压测试一般用的标准是国际的IEC60950国内的GB4943,一般要求是一次对二次AC3000V持续1分钟,一次对地AC1500V持续1分钟。工厂生产一般是提高电压,缩短时间,一般是一次对二次AC3600V测试3秒,一次对地AC1800V测试3秒。也有些产品测试DC耐压的,电压是在AC的1.4倍左右。
0
回复
提示