开关电源的耐压问题

开关电源打耐压时有的要求是DC,而有的是AC的,想请问各位前辈,这有什么区别吗?请不吝指教,谢谢!
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
lijun
LV.5
2
2004-09-27 13:43
我也很想知道﹐生產中的高壓測試是如何測試的﹐是要將開關電源的輸入端的兩個端子短路后再接高壓﹐而輸出端的地接儀器的地嗎?
高壓是打AC還是DC?
生產線在打高壓時﹐CE要打多少伏﹑多少秒?而UL又要打多少伏﹑多少秒?漏電流不能超過多少?在多少mA以下是正常的?
請知道的能多多指教﹗
TKS!!!
0
回复
lijun
LV.5
3
2004-09-27 17:18
@lijun
我也很想知道﹐生產中的高壓測試是如何測試的﹐是要將開關電源的輸入端的兩個端子短路后再接高壓﹐而輸出端的地接儀器的地嗎?高壓是打AC還是DC?生產線在打高壓時﹐CE要打多少伏﹑多少秒?而UL又要打多少伏﹑多少秒?漏電流不能超過多少?在多少mA以下是正常的?請知道的能多多指教﹗TKS!!!
不會吧﹐沒人愿意回貼?
0
回复
2004-09-27 21:20
@lijun
不會吧﹐沒人愿意回貼?
生产线开关电源耐压测试是将输入端短路再跟地或输入跟输出端打,正常应打1500VAC,至少我所在公司是这样的,漏电流不超过10MA为OK
0
回复
lijun
LV.5
5
2004-09-28 09:12
@人在何方
生产线开关电源耐压测试是将输入端短路再跟地或输入跟输出端打,正常应打1500VAC,至少我所在公司是这样的,漏电流不超过10MA为OK
ce認証的產品只打1500VAC?那是用50HZ還是60HZ的?時間是1秒還是1分?
0
回复
lijun
LV.5
6
2004-09-28 09:20
@lijun
ce認証的產品只打1500VAC?那是用50HZ還是60HZ的?時間是1秒還是1分?
工厂的耐壓測試儀需更新了﹐請問現在用哪种耐壓測試儀好?
要求价格質量服務都要好﹐且适用于來料檢驗以及生產線測試.
0
回复
lijun
LV.5
7
2004-09-29 13:59
@lijun
工厂的耐壓測試儀需更新了﹐請問現在用哪种耐壓測試儀好?要求价格質量服務都要好﹐且适用于來料檢驗以及生產線測試.
看來高手們都不愿回答這些問題.
0
回复
2004-09-30 13:24
@lijun
ce認証的產品只打1500VAC?那是用50HZ還是60HZ的?時間是1秒還是1分?
大部分是1500VAC,也有3000VAC的(这是少数),这主要看供应商所提供电源的规格书了,正常应打1MIN,但是在生产时因考虑到工时,一般打3秒.
0
回复
2004-09-30 21:49
@人在何方
大部分是1500VAC,也有3000VAC的(这是少数),这主要看供应商所提供电源的规格书了,正常应打1MIN,但是在生产时因考虑到工时,一般打3秒.
其实打高压可以分几个方面来说:一是看本身设计的电源有的距离有没有过安规距离呀,还有就是元器件的耐压
一般都是AC1500V   漏电流是10MA吧我也不知道说得对不,就像楼上那位兄弟说的那样呀
0
回复
tired
LV.6
10
2004-10-01 00:43
这个问题我来说明一下,生产线耐压打多高,是应该由你们公司相关部门根据产品的设计说明出具相应规范.不同产品性质不同.主要是根据产品输入电压的性质,是ELV、SELV、还是危险电压二次电路、再或者是一次电路电源等等,不同情况要求也是不同的.耐压实际操作根据邮电部的要求,是要施加1分钟的,不过邮电部急广大电源企业所急,想广大电源企业所想,知道打一分钟产量就太小了,提出一种打3秒的方案.其实大家买本邮电部相关的规范回家看看就知道了,要是不想买,也可以到书店翻一翻.至于CE和UL,一样道理.
0
回复
lijun
LV.5
11
2004-10-06 20:35
@tired
这个问题我来说明一下,生产线耐压打多高,是应该由你们公司相关部门根据产品的设计说明出具相应规范.不同产品性质不同.主要是根据产品输入电压的性质,是ELV、SELV、还是危险电压二次电路、再或者是一次电路电源等等,不同情况要求也是不同的.耐压实际操作根据邮电部的要求,是要施加1分钟的,不过邮电部急广大电源企业所急,想广大电源企业所想,知道打一分钟产量就太小了,提出一种打3秒的方案.其实大家买本邮电部相关的规范回家看看就知道了,要是不想买,也可以到书店翻一翻.至于CE和UL,一样道理.
我還是不太明白.應該是有個國際標准或是中國的什么標准來要求的吧.
就比方說﹕一個是UL認証的開關電源(輸入端是兩個腳的)﹐只做美國.
另一個是CE/LVD認証的開關電源.請問兩個產品只否都可以只打AC1500V?還是UL認証的打AC1500V,CE/LVD認証的打AC3000V?
0
回复
tired
LV.6
12
2004-10-11 22:12
@lijun
我還是不太明白.應該是有個國際標准或是中國的什么標准來要求的吧.就比方說﹕一個是UL認証的開關電源(輸入端是兩個腳的)﹐只做美國.另一個是CE/LVD認証的開關電源.請問兩個產品只否都可以只打AC1500V?還是UL認証的打AC1500V,CE/LVD認証的打AC3000V?
你说的不对,各种安全认证是看你产品说明书上写的产品说明,你说打1V也没问题,只要做到就是合格的,买不买的出去不是认证机构的事.但是1V的耐压,是不是符合国家相关产品规范啊.
0
回复
jeck.zeng
LV.4
13
2011-08-31 15:40
@lijun
我還是不太明白.應該是有個國際標准或是中國的什么標准來要求的吧.就比方說﹕一個是UL認証的開關電源(輸入端是兩個腳的)﹐只做美國.另一個是CE/LVD認証的開關電源.請問兩個產品只否都可以只打AC1500V?還是UL認証的打AC1500V,CE/LVD認証的打AC3000V?

开关电源耐压测试一般用的标准是国际的IEC60950国内的GB4943,一般要求是一次对二次AC3000V持续1分钟,一次对地AC1500V持续1分钟。工厂生产一般是提高电压,缩短时间,一般是一次对二次AC3600V测试3秒,一次对地AC1800V测试3秒。也有些产品测试DC耐压的,电压是在AC的1.4倍左右。

0
回复