0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
LED照明 中国好方案
T5灯管欧规和美规有什么区别?
T5灯管欧规和美规有什么区别?
请教各位大侠,T5灯管欧规和美规有什么区别?从资料上看只有一种.
全部回复(13)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
八公山
LV.6
2
2004-09-29 15:31
完全一样
0
回复
提示
plain
LV.5
3
2004-09-30 20:38
@八公山
完全一样
但好象佛山照明的有分二种的,不知具体参数如何.
0
回复
提示
aban
LV.4
4
2005-02-23 16:03
@八公山
完全一样
您好,请问您是否有节能灯光通量的参数标准文件?
0
回复
提示
八公山
LV.6
5
2005-02-23 16:17
@aban
您好,请问您是否有节能灯光通量的参数标准文件?
有啊你要多少W的
0
回复
提示
aban
LV.4
6
2005-02-24 09:48
@八公山
有啊你要多少W的
请问 GLOBE 9W/230V(色温在3100K)它的标准光通量是多少,光效是多少,显色指数是多少?请您帮忙解答一下,小弟拜谢了.
0
回复
提示
3t3t
LV.4
7
2005-02-24 16:36
@aban
请问GLOBE9W/230V(色温在3100K)它的标准光通量是多少,光效是多少,显色指数是多少?请您帮忙解答一下,小弟拜谢了.
国标中按带罩灯.
0
回复
提示
aban
LV.4
8
2005-02-24 17:16
@3t3t
国标中按带罩灯.
哪个标准呢,请上传,谢谢.
0
回复
提示
3t3t
LV.4
9
2005-02-25 08:59
@aban
哪个标准呢,请上传,谢谢.
GB/T17263-2002中表1规定的为最低初始光效,带罩灯不得低于表1规定的80%.这是最低要求.
0
回复
提示
3t3t
LV.4
10
2005-02-25 09:05
@3t3t
GB/T17263-2002中表1规定的为最低初始光效,带罩灯不得低于表1规定的80%.这是最低要求.
根据你的要求,光效应该是38.4LM/W,光通量不低于346LM.
0
回复
提示
3t3t
LV.4
11
2005-02-25 09:11
@3t3t
根据你的要求,光效应该是38.4LM/W,光通量不低于346LM.
补充一下,根据功率的范围,最低光通量可以打个八五折.
0
回复
提示
aban
LV.4
12
2005-02-25 11:28
@3t3t
补充一下,根据功率的范围,最低光通量可以打个八五折.
谢谢.顶.....
0
回复
提示
gekay
LV.5
13
2005-02-25 14:29
@八公山
有啊你要多少W的
可有T5 35W*2(APFC+半桥)方案分享一下?(需带一只和二只灯管都可工作)
0
回复
提示
eleven11
LV.4
14
2005-03-31 20:03
各位大哥,你们有T5荧光灯管欧标和美标吗?我刚入门,能给我发一份吗?luiweiq0251@sina.com
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
电源网-fqd
精华推荐
换一换
立
即
发
帖