高频变压器磁心上感应电压,磁心带电,什么原因?

大功率高频变压器的磁心没有接地,与所有骨架绝缘,开机后,变压器磁心跟紧挨着的接地固定支架打火花,电源正常工作.
用万用表测,磁心表面和地之间有8V左右电压,表笔刚接触的时候有20V,接触后电压慢慢下降到8V.
将磁心接地后,间歇性的打火没有了,磁心对地也没有压差了.
请问这个电压是怎么感应地?我这样处理可行吗?
各位有没有碰到过?  我地输出电压上千伏,功率上千瓦.
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
2006-11-16 08:07
有没有tx帮忙分析分析阿
0
回复