求助:消防电源中各种指示功能应如何设计?(万分火急)

老板要求:INPUT:220VAC
          OUTPUT:24V/10A
          另外:后备24V/10AH铅蓄电池
指示功能要求特别复杂:主电指示;备电指示;主电故障指示;备电故障指示;备电欠压指示;充电指示
请各位朋友帮忙?最好能给张图纸,THANK,YOU
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
tired
LV.6
2
2004-10-10 22:23
在低压端设计一个常有的供电,独立于24V;低压端设置一个基准;主电、备电与基准通过运放比较得到比例的输出,输出形式可根据要求选择,这样主、备电指示就有了;故障、欠压什么的也可根据运放(或其他方式)比较,得到特定的信号.
0
回复
qpf1979
LV.2
3
2004-10-10 22:29
@tired
在低压端设计一个常有的供电,独立于24V;低压端设置一个基准;主电、备电与基准通过运放比较得到比例的输出,输出形式可根据要求选择,这样主、备电指示就有了;故障、欠压什么的也可根据运放(或其他方式)比较,得到特定的信号.
非常感激,能传份图纸看一下吗?