变压器优化?

各位大侠:
  现有疑问体向大家请教,如下:
  对于如下抽头式变压器,其输入端根据需要,对于不同的输入电压,接入不同的变压器抽头:
  接头2和街头1之间接电压127V;
  接头3和街头1之间接电压220V;
  接头4和街头1之间接电压330V;
  接头5和街头1之间接电压450V;
  接头6和街头1之间接电压660V;
输出端均输出25V的电压;
  

但经常出现由于工人的失误操作,接错了抽头,例如本来接450(抽头1和5)的而接成了220(抽头1和3)的抽头,从而导致后面电路的烧毁等严重后果,所以特别想看看大家有没有什么好的想法来改变这种电路,以减少这种失误操作?

希望原边只用两个抽头,对任意输入电压都可以以25V安全输出...
1165762634.doc
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2006-12-10 23:04
不知道如何附图,还请哪位大侠指教!!!
0
回复
2006-12-11 10:11
稳压电源
021-62215732   张工
0
回复
gang1379
LV.6
4
2006-12-11 16:11
1.加强人员培训.
2.5个交流接触器,5个可控硅,1个IC 控制.
0
回复
2006-12-11 17:48
@gang1379
1.加强人员培训.2.5个交流接触器,5个可控硅,1个IC控制.
能提供一个电路图吗?
谢谢!
0
回复
gang1379
LV.6
6
2006-12-11 20:49
@bluesky198210
能提供一个电路图吗?谢谢!
5组输入电压分别过5个交流接触器,5个接触器后端并联在一起,作为输出端.每个接触器线圈通过一个可控硅再接电源,各可控硅由IC控制.IC编程.
0