• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电源的热地和冷地

为什么2热地是不可使用示波器,一接漏点开关就跳.
请教各路英雄.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169177549.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2007-01-19 12:12
把示波器得接地端断开就没事了
0
回复
franky
LV.2
3
2007-01-19 16:58
一般示波器的输入电源地与探棒量测信号地是相通的.
开关电源的”热”地 与输入电源地有极大电压差(可用 DVM 确认).
如将”热”地接至探棒量测信号地将有大电流过, 并烧毁示波器的量测线.
0
回复
2007-01-19 17:22
可以将示波器或电源的供电端接一隔离变压器.
0
回复
ronbos
LV.1
5
2007-01-20 09:19
@求知星际
把示波器得接地端断开就没事了
好招.谢谢
0
回复
ronbos
LV.1
6
2007-01-20 09:23
@大成电子
可以将示波器或电源的供电端接一隔离变压器.
受教了.谢谢.我现在是用一个两芯插头的拖线板接示波器的.示波器不接地就可以了.
0
回复