• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

安规对变压器的温升要求

我现在有一个型号的电源,客户要求在-20至85摄氏度条件下工作,我设计的变压器为CLASS B.根据安规要求,我的变压器分别在85摄氏度和常温下的最高温度允许多高?
安规只限定温升,而不限定变压器最高工作温度吗?
高手快来帮忙啊.
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
2005-11-26 23:01
安规测试是以25度室温为基准来测试的,因此用温升加上25即为最高工作温度限值.
温升又分正常工作和非正常工作情况下不同,对于B级绕组,正常工作时若用热电偶法则限值为85+25=110度,若用电阻法测则限值是95+25=120度,非正常工作一般包括短路和过载两种,测试方法不同,温度限值基本相同,得查不同的标准内的规定.
0
回复
5846162
LV.5
3
2007-09-02 12:04
@wiltoncou2005
安规测试是以25度室温为基准来测试的,因此用温升加上25即为最高工作温度限值.温升又分正常工作和非正常工作情况下不同,对于B级绕组,正常工作时若用热电偶法则限值为85+25=110度,若用电阻法测则限值是95+25=120度,非正常工作一般包括短路和过载两种,测试方法不同,温度限值基本相同,得查不同的标准内的规定.
你这是什么标准,能告诉我吗?能把虽他的各点温升也告诉我吗?谢谢了
0
回复
2007-09-02 12:22
@5846162
你这是什么标准,能告诉我吗?能把虽他的各点温升也告诉我吗?谢谢了
CLASS B
B级绕组
是什么意思?
0
回复
2007-09-04 00:09
@majinbo2000
CLASSBB级绕组是什么意思?
你说的是你变压器是CLASS B等级的吗?那就是有绝缘系统咯,看你做什么标准,如果是950的话就是120度的限制.
0
回复
2007-09-10 08:55
@wiltoncou2005
安规测试是以25度室温为基准来测试的,因此用温升加上25即为最高工作温度限值.温升又分正常工作和非正常工作情况下不同,对于B级绕组,正常工作时若用热电偶法则限值为85+25=110度,若用电阻法测则限值是95+25=120度,非正常工作一般包括短路和过载两种,测试方法不同,温度限值基本相同,得查不同的标准内的规定.
真是个高手呀.
我看UL1310上面是说测试温升时可以在10-40度范围任意温度下进行测试.而且据人说如果声明工作温度可达50度的话,那就要折算,也就是说如果用CLASSB,那么允许的温升就只有25+85-50=60度了.
还有一个问题,UL1310测试温度时对输入电压是如何要求的?
0
回复
2010-08-30 10:57
@wiltoncou2005
安规测试是以25度室温为基准来测试的,因此用温升加上25即为最高工作温度限值.温升又分正常工作和非正常工作情况下不同,对于B级绕组,正常工作时若用热电偶法则限值为85+25=110度,若用电阻法测则限值是95+25=120度,非正常工作一般包括短路和过载两种,测试方法不同,温度限值基本相同,得查不同的标准内的规定.
0
回复
long7207
LV.3
8
2010-09-04 08:32
@giant-chen
真是个高手呀.我看UL1310上面是说测试温升时可以在10-40度范围任意温度下进行测试.而且据人说如果声明工作温度可达50度的话,那就要折算,也就是说如果用CLASSB,那么允许的温升就只有25+85-50=60度了.还有一个问题,UL1310测试温度时对输入电压是如何要求的?

电压是你标称电压最大跟最小测试,其中还包括120V测试。

0
回复
changtong
LV.7
9
2010-09-08 17:54
@giant-chen
真是个高手呀.我看UL1310上面是说测试温升时可以在10-40度范围任意温度下进行测试.而且据人说如果声明工作温度可达50度的话,那就要折算,也就是说如果用CLASSB,那么允许的温升就只有25+85-50=60度了.还有一个问题,UL1310测试温度时对输入电压是如何要求的?
顶起来
0
回复
pv2006
LV.1
10
2010-09-13 13:27

若是 依照UL 60950-1

class B 的变压器

不论工作温度几度都不能超过110度(在其定义的工作温度下)

0
回复
2011-06-22 09:48

好啊!

顶啊

0
回复
1314520s
LV.4
12
2011-12-21 16:14
@zhangtao3b608
好啊!顶啊
顶下 虽然没有搞清楚温升到底是多少
0
回复
tsj5212000
LV.4
13
2012-01-19 16:17

不论什么情况下用热电耦测试,都是限制在120-10-110,

如果在常温下测试需要累加85-常温,如果累加后超过110,那就必须在85度下测试,另外异常的时候,UL要求是175,欧洲要求是165

0
回复