0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
请教:2005版GB4706.1的高压测试
请教:2005版GB4706.1的高压测试
请问各位大侠,2005版的GB4706.1中的高压测试对于II类电器150V以上的是打3000V/0.25mA/min吗?看到2005版后附的一个附件A“例行测试”中好象要求是5mA 一样?请问现在到底打多少?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
xiaochen1119
LV.5
2
2007-01-26 16:24
<100ma
0
回复
提示
qing.qing
LV.4
3
2007-01-26 18:42
@xiaochen1119
那不知哪位知不知道目前在工厂里对于II类电器原高压都是打3750V/0.5mA/S的,那这又是怎么定出来的标准呀??
0
回复
提示
en60950(amber)
LV.4
4
2007-05-30 16:17
@qing.qing
那不知哪位知不知道目前在工厂里对于II类电器原高压都是打3750V/0.5mA/S的,那这又是怎么定出来的标准呀??
关于GB 4706.1-2005版耐压问题: 1, 型式实验, CLASS II电器, 额定电压>150V: 测试3000V,1min,漏电流<100mA. 2, 例行试验, CLASS II电器, 额定电压>150V: 测试2500V, 1S, 漏电流<5mA(不包括大漏电流电器).
0
回复
提示
陪你去看海
LV.2
5
2007-07-14 14:22
@qing.qing
那不知哪位知不知道目前在工厂里对于II类电器原高压都是打3750V/0.5mA/S的,那这又是怎么定出来的标准呀??
双重绝缘.基本绝缘2500V加附加绝缘1250V
0
回复
提示
工程师都在看
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
电源网-fqd
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
精华推荐