0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
未助!变压器工作一段时间后,电压下降?
未助!变压器工作一段时间后,电压下降?
有一款变压器在额定工作电流下起始电压为9.2V,工作十分钟后电压就开始下降,工作2小时后电压下降0.8V,这是为什么?
空载电压 AC15V±5% ,负载电压AC9.5V±5%; 负载电流AC140mA
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
风动石
LV.2
2
2004-10-28 19:58
次级绕组热击穿
0
回复
提示
tired
LV.6
3
2004-10-28 21:14
是不是冷却以后就没事呢,变压器设计不好,过热了.
0
回复
提示
新手上线
LV.3
4
2004-10-28 21:17
@tired
是不是冷却以后就没事呢,变压器设计不好,过热了.
看电流波形有没有变化,是否轻微饱和,我也遇到过
也可能是其他参数变化了
0
回复
提示
qiyunlong
LV.2
5
2004-10-29 09:39
@新手上线
看电流波形有没有变化,是否轻微饱和,我也遇到过也可能是其他参数变化了
负载是一电子负载.我在作变压器温升时验时发现这一问题的.
变压器冷却后,再进行测试电压又恢复正常了.总之该变压器不能长时间工作.
0
回复
提示
新手上线
LV.3
6
2004-10-29 10:40
@qiyunlong
负载是一电子负载.我在作变压器温升时验时发现这一问题的.变压器冷却后,再进行测试电压又恢复正常了.总之该变压器不能长时间工作.
还是要去确定式变压器引起的还是其他参数引起的
我遇到的问题和这两个参数都有关系
输出给定在高温漂移了
变压器也有饱和
温度降下来就好了
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
精华推荐
换一换
立
即
发
帖