哪位大侠帮忙分析一下这个电路是否适用于UPS电源,做反接保护用
哪位大侠帮忙分析一下这个电路是否适用于UPS电源,做反接保护用
哪位大侠帮忙分析一下这个电路是否适用于UPS电源,做反接保护用,先谢谢了
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
新月GG
2
2013-04-22 13:54
貌似没什么问题。
0
回复
提示
qinzutaim
3
2013-04-22 13:58
可以用,不过最好在R2上反向并联一个4148类型的二极管,用于保护三极管的BE结。
0
回复
提示
wangyunrui1121
LV.3
4
2013-04-22 14:08
@qinzutaim
可以用,不过最好在R2上反向并联一个4148类型的二极管,用于保护三极管的BE结。
是这样吗?大侠。能具体分析一下吗?
0
回复
提示
wangyunrui1121
LV.3
5
2013-04-22 16:05
难道没有吸引力?
0
回复
提示
ymyangyong
6
2013-04-22 17:05
@wangyunrui1121
难道没有吸引力?
这么说吧,原理上可行,但该保护电路多少会增加些损耗,对UPS而言个人认为不太适用。因为ups要么是电池内置,要么是专用外接接口,而且一般是专业人员在安装和维护吧。
0
回复
提示
qinzutaim
7
2013-04-23 09:12
@wangyunrui1121
是这样吗?大侠。能具体分析一下吗?[图片]
是这样,可以在反接时限制R2的电压不超过BE结的反向击穿电压;不过电压要是高于20V的话还应该在PNP管C极串一个限流电阻,MOS的GS极增加一个10-15V稳压二极管。
0
回复
提示
553992925
LV.3
8
2013-04-24 00:38
@ymyangyong
这么说吧,原理上可行,但该保护电路多少会增加些损耗,对UPS而言个人认为不太适用。因为ups要么是电池内置,要么是专用外接接口,而且一般是专业人员在安装和维护吧。
在推动电源加个二极管不行吗