移相全桥控制器3895制1000W电源,空载不稳定并有时还烧开关管,求解
移相全桥控制器3895制1000W(48V/20A)电源,输入390vdc,带满负载能输出稳定正常,但空载或轻载(50w以内)就不稳定,开关mos管发热厉害,有时还烧管,空载时电流采样电压很高(5V多),带上50w负载就小很多并逐渐稳定,变压器26:5,漏感3.6uh,谐振电感30uh,不知那里有问题,求各位大侠指点,谢谢。
全部回复(34)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@fad48
空载时的c、d管的驱动波形,图中上部分是d管的g极波形,下部分是c管的g极波形,如下图:[图片] 1a负载时的c、d管的驱动波形,图中上部分是d管的g极波形,下部分是c管的g极波形,如下图:[图片] 3a负载时的c、d管的驱动波形,图中上部分是d管的g极波形,下部分是c管的g极波形,如下图:[图片] 很明显空载时干扰很大,我怀疑cd管或ab管有共通的成分,不知怎样解决?
从波形上分析,空载时,进入间歇模式,C、D管默认为超前桥臂,出现了硬开关。
问题点及建议:
目前的变压器设计很不合理,要增加匝比,提高工作占空比:目前的连续时的工作占空比为:48÷(390÷26×5)=0.64,即使输出按照58V计算,占空比为0.77,偏小;空载时,很容易进入间歇模式;提高工作占空比,可以改善这个现象,同时提高满载时的工作效率;目前,在带载1A的情况下,还处于间歇模式,不可想象。
ucc3895在设计时,要尽量避免进入间歇模式,会 引起输出较大的纹波及引入不稳定因素。可以通过限制反馈信号下限电压(在0.8V以上)的方式,来规避间歇模式;
同时测试一下两个桥臂的中点电压,看有没有震荡现象。先把波形发上来。
0
回复
提示