• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于保险管耐压问题的讨论

一个耐压值为250V的保险管,为什么能用在最高工作电压可达到264V的电路中?我们的一款产品用的保险管额定电压是250V  AC,电源产品的标称工作电压是AC  100-240V;此款产品已通过CCC,CE,SAA,PSE,UL认证。现在有一个疑问:如果按照电网电压允许有10%的误差来计算,此产品的最高工作电压是240+240*10%=264V;这明显已经高于保险管的额定电压了,这样子可以吗?为什么?
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
aczg01987
LV.10
2
2013-05-24 17:16
一般保险丝是电流保险丝,其阻值很小的,其两端电压不会到250V
0
回复
2013-05-24 17:27

这就好像X电容,标称耐压并不是真正的耐压。

0
回复
fsxqw
LV.9
4
2013-05-24 18:16
@新月GG
这就好像X电容,标称耐压并不是真正的耐压。

保险管标称的250V是指什么?

0
回复
lsej
LV.3
5
2013-05-25 00:01
@新月GG
这就好像X电容,标称耐压并不是真正的耐压。
怎样求他真正的耐压?
0
回复
lsej
LV.3
6
2013-05-25 00:09
@aczg01987
一般保险丝是电流保险丝,其阻值很小的,其两端电压不会到250V
如前所述,按照上面的参数,当产品在极端情况下发生故障时,是难以保障人身或财产不受到损失的,也就是这个隐患太大,客户是不会接受你这样子的解释的。因此,这个问题一直困扰着我!
0
回复
2013-05-25 08:55
@fsxqw
保险管标称的250V是指什么?

250V是指额定电压(分断电压)

0
回复
2013-05-25 08:58
@lsej
怎样求他真正的耐压?
分断电压求不了,只要器件资料上有国标、欧标、或美标认证就可以了,这个要厂家提供。
0
回复
加伊
LV.4
9
2013-06-25 17:01
@lsej
如前所述,按照上面的参数,当产品在极端情况下发生故障时,是难以保障人身或财产不受到损失的,也就是这个隐患太大,客户是不会接受你这样子的解释的。因此,这个问题一直困扰着我!

这个250V是指分断电压。

另外呢,这个264V高于额定电压,但是有3C,CE等认证就没问题了。可以跟客户说这样是满足认证要求的。

0
回复
加伊
LV.4
10
2013-06-25 17:02
不知道大家有没有用过自恢复的保险管?觉得自恢复的保险管怎么样?
0
回复
2013-06-25 19:13

问问厂家

0
回复
1670887505
LV.4
12
2013-06-28 16:49
这个250V是额定工作电压,保险管是负载过流保护器件,跟电流有关系。电压关系不大。因为工作环境温度变化会对电流产生影响,保险管会熔断。不存在你说的电网电压的那个问题。还有一个脉冲值也是对保险管产生影响的一个非常重要的因素。所以你只需留意保险管的电压只要大于工作电压即可。不能小于。
0
回复
1670887505
LV.4
13
2013-06-28 16:50
@fsxqw
保险管标称的250V是指什么?

是指额定工作电压

0
回复
1670887505
LV.4
14
2013-06-28 16:52
@加伊
不知道大家有没有用过自恢复的保险管?觉得自恢复的保险管怎么样?
自恢复保险管有恢复功能。用途上和电流保险管不一样的。一个是一次性熔断,一个是不会熔断,所以使用环境完全不同,应用产品领域也不同。希望能解决你的疑问。
0
回复
1670887505
LV.4
15
2013-06-28 16:54
@lsej
怎样求他真正的耐压?

求脉冲值,脉冲值出来就是保险管熔断的时间了。所以无需求耐压值。

0
回复
1670887505
LV.4
16
2013-06-28 17:11

另外标注在保险管的电压额定值也是表示该熔丝在电压等于或小于其额定电压的电路中,完全可以安全可靠地中断其额定的短路电流。电压额定值系列在美国N.E.C规格中,而且也是保险商实验室的一项要求,作为防止火灾危险的保护措施。对于大多数小尺寸的保险管及微型保险丝,制造商们采用的标准电压额定值为32V 125V 250V  600V。在带有相对低输出电源和短路电流值小于熔丝电流额定值十倍的电子设备中,常见的作法是规定电压额定值为125V或250V的熔丝可用于500伏特或更高电压的次级电路保护。

希望这些信息可以解答你的疑问

0
回复