雷击浪涌试验波形

 

浪涌实验波形简介

(1)1.2/50us冲击电压:雷击时户内走线线缆上产生的感应过电压的模拟波形,用于设备端口过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端口和建筑物内走线的信号线测试。
    (2)1.2/50us(8/20us)混合波:是浪涌发生器输出的一种具有特定开路/短路特性的波形。发生器输出开路时,输出波形是1.2/50us的开路电压波;发生器输出短路时,输出波形是8/20us的短路电流波。具有这种特性的浪涌发生器主要用于设备端口过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端口和建筑物内走线的信号线测试。
   (3)10/700us冲击电压:雷击时户外走线线缆上产生的感应雷过电压的模拟波形。用于设备端口过电压耐受水平测试时用的波形,主要测试范围:建筑物外走线的信号线(如用户线类电缆)的测试。
   (4)8/20us冲击电流:雷击时线缆上产生的感应过电流模拟波形,设备的雷击过电流耐受水平测试用标准波形,主要用于通信设备的电源口、信号口、天馈口。
   (5)10/350us冲击电流:直击雷电流模拟波形。目前通信设备端口的防雷测试较少使用。

 

 

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
luxing123
LV.8
2
2013-05-29 15:32

 

冲击波形表示(expression of impulse waveform):冲击波用两数值的组合T1/T2来表示,T1表示波头时间(从10%峰值上升到90%峰值的时间),T2表示半峰值时间(从波头始点到波尾降至50%峰值的时间),时间单位均为us,记作T1/T2,符号“/”无数学意义。其中如:1.2/50us冲击电压,其波头时间为1.2us,半峰值时间为50us8/20us冲击电流,其波头时间为8us,半峰值时间为20us10/350us最大冲击电流,其波头时间为10us,半峰值时间为350us

电路防护设计标准-2011 

气体放电管应用(LT电子)-2010 

 

0
回复
2017-05-19 14:22
@luxing123
[图片] 冲击波形表示(expressionofimpulsewaveform):冲击波用两数值的组合T1/T2来表示,T1表示波头时间(从10%峰值上升到90%峰值的时间),T2表示半峰值时间(从波头始点到波尾降至50%峰值的时间),时间单位均为us,记作T1/T2,符号“/”无数学意义。其中如:1.2/50us冲击电压,其波头时间为1.2us,半峰值时间为50us;8/20us冲击电流,其波头时间为8us,半峰值时间为20us;10/350us最大冲击电流,其波头时间为10us,半峰值时间为350us。[图片]电路防护设计标准-2011 [图片]气体放电管应用(LT电子)-2010  
我有个产品是插座带 USB的,用户问能否承受504J浪涌能量,请问怎么计算。
0
回复