• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

高频变压器磁芯发烫问题

一台300W 12V输入 230V输出的正弦波逆变器 前级升压部分用的是EE40卧式 栅极推动带图腾放大 MOS管用的是一对IRF3205  MOS管单边开关频率27KHZ  逆变器可以带足300W 持续工作4小时,但是有问题就是为什么逆变器在带载很小的时候磁芯温度很高,就算是空载磁芯也会发烫 我计算了输出不同功率时的转换效率,最小81% 最大84%,

变压器器是3T+3T的 绞线取值5A/平方MM 空载时排除绞线温度引起。

问题:逆变器可以满载工作,为什么带载很小的时候磁芯会发烫?是磁芯质量问题引起的吗?还是MOS开关频率不对?

 

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2013-06-27 09:03
正常
0
回复
Widey
LV.5
3
2013-06-27 09:10
@宛东骄子
正常

满载 1小时后温度基本上稳定了 我用红线温度仪去扫温度前级MOS管金属部分处温度78度 变压器磁芯表面温度86度,请问磁芯温度比MOS管温度还高正常吗?

0
回复
廖远方
LV.9
4
2013-06-27 09:21
@Widey
满载1小时后温度基本上稳定了我用红线温度仪去扫温度前级MOS管金属部分处温度78度变压器磁芯表面温度86度,请问磁芯温度比MOS管温度还高正常吗?
是不是前级死区时间的问题???
0
回复
Widey
LV.5
5
2013-06-27 09:37
@廖远方
是不是前级死区时间的问题???
死区时间是1US
0
回复