欧规输入对输出打高压3KV,漏电流小于0.5mA。
为过EMC加Y电容,152/400V,光这颗Y电容打3KV漏电流就超了。
是什么地方有问题呢
一般打高压的漏电流是5mA左右吧。0.5mA确实要求太高了。
152/400V确实是安规电容吗?不要用非安规电容。
这是某适配器大厂的规格书(一向很严苛),这个漏电流250V下250mA...这两漏电流定义有区别吗?
看字面意思,都是正常工作时的漏电流。一般为0.5mA,4贴是正常的,5贴太大了。
这么说的话,岂不是152 222 332这些Y cap没有市场了?
用在原边,或者用在原副边之间,一般要求没这么高。
可以用在副边直流侧。
打耐压,漏电流一般5mA。
正常工作时,漏电流一般0.5mA。
1贴的要求太高了。
但是二类灯具标准就是这样。。。只能说现在按照标准走的公司太少了,以至于这么个问题都没人提出来。现在市面上卖的说过CE的电源 Ycap基本都152以上,打高压3KV都得超0.5mA. 怪不得前段时间说浙江那边抽检100%不合格
请问,楼主过那个标准备的欧规,0.5MA?是不是高错了,再一个,222的Y实及打高压3750V漏电流在0.25-0.44MA之间,就算你不装Y,常去打变压器也有0.5MA漏电流,所以我认为你的漏电流并非来自Y电容,再一个请问楼主打的是交流还是直流?
60598. 交流3KV。变压器漏电流只有0.1-0.2mA,你的变压器漏电流那么大是不是因为电弧?有设挡墙吗或绝缘套管吗?二次侧是三层绝缘线吗?
YCAP我试了多家,152以上漏电流在交流3KV皆超过0.5mA
那你讲讲呢
怎么我打高压才0.5MA
你光打Y 0.5mA? 各家Y都不一样,我还打了颗还有0.8mA呢。。。即便你Y就0.5mA的话,变压器的漏电流加起来就超了哦。更别说量产了
标准上说是5MA吧,0.5MA的我至今还没听说过!
你不会看吗?IEC60598……
这个漏电流说的的电源和灯具本体即外壳的漏电流吧!
between each pole of the supply source and the body of the luminaire
灯头(电源输入端)到 外壳之间
你才烧饼,你全家都是烧饼
3KVac,200mA。
就此结案
PS:disappointed
此漏电流和高压漏电流是两回事吧?