雷击浪涌防护电路求方案

我需要做一个直流电源的浪涌防护电路,额定输入电压为48V,工作电流为5A,要求过4KV浪涌。曾经设计过一个方案,如下图,,,

 

这个方案中的电感是工字电感,,,在电流小的电源中用用还可以,但是现在工作电流为5A,,,找不到这样的电感,,即使找到了,电感体积也特大,,,,,,谁能提供个可行的方案么?体积小一点的 

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
bake_ql
LV.5
2
2013-07-16 21:55
这是电感问题么,电感为什么要换,是正常时候工作电流大而无法使用,还是说应为在Surge中无法使用
0
回复
luxing123
LV.8
3
2013-07-17 16:36

 5A的470uH工字电感体积得多大??   电感可以不用选那么大。

压敏电阻选阀片直径选那么大,而气体放电管的通流又才2KA,此处的气体放电管选用贴片5KA(8/20μS). 推荐选型LF091M。

  

 

 

0
回复