OUT1/OUT2接市电端口,且以220V/50HZ为例,发表自己的心得,以图会友,有不到之处望高人指点或一同探讨!
这是利用电网电压做自举驱动的全桥逆变电路,当电网断电时,桥路便截止,逆变器无输出,以保障电网检修人员的安全。
设OUT1端为L线,在首个正半周期间,Q1,RF1,RF2,RF3全截止,Q2,RF4导通,详解如下:
OUT1端为正半周时,一路电压通过ZD1钳位使RF1截止;
通过D7钳位使Q1截止;通过D6,R22,R33,D9对C3(为自举升压电容)充电;
通过R14使Q2导通,使RF3截止;一路通过R32,R31,R28使RF4导通;RF2处于0电位故也截止。虽然RF4导通了,但全桥无回路故无电流输出。
此过程为C3的蓄能过程,为下半周RF3的开通做好准备。
OUT1端为负半周时,OUT2为相对高电位,此时C3两端存在电压差(设计在12V或15V左右,由稳压二极决定),不管OUT2端的电位如何之高,C3的上端总高于C3的下端,
即RF3的栅极电压高于源极电压,由于D10钳位,Q2截止,C3经R13,RF3放电,使RF3导通;
同时经D11,R33,R22,D8对C2充电,再经R7使Q1导通,使RF1截止;
另一路经R23,R24,R25使RF2导通,因为此时RF2源极的电位等同于负半周电位,由源漏极的阻尼二极钳位;RF4的源栅极电位也几乎持平故也截止。
此过程中VBUS电压经RF3,负载(电网),RF2形成回路,故有电流输出,同时对C2的充电将为RF1的导通做好准备。
RF1与RF4的导通过程如同上述,周而复始,不断地为负载(电网)提供电流。