• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

开关电源,TOP249,FR607击穿了???求原因???

在做一个开关电源,用的top249,反激变压器,一次侧FR607保护作用,上电竟然击穿了,查了资料,它的正向电压700V,反向峰值电压1000V,我的电路不可能有那么大电压啊,求二极管击穿原因???大家发表一下·看法,谢谢。。。

 

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2013-08-17 10:24
先把变压器做好吧,漏感最好控制在3%以内。
0
回复
xuzeabc
LV.4
3
2013-08-17 15:28
测量一下变压器的原边漏感再说
0
回复
李腾
LV.4
4
2013-08-17 16:23
@ymyangyong
先把变压器做好吧,漏感最好控制在3%以内。
我们的变压器不是自己做的,是让人家做的,请问,漏感量咋算呢?
0
回复
李腾
LV.4
5
2013-08-17 16:24
@xuzeabc
测量一下变压器的原边漏感再说
具体咋测呢??
0
回复
2013-08-17 22:28
@李腾
具体咋测呢??
短路初级以外所有绕组,量出的初级感量就是漏感。
0
回复
2015-09-08 16:39

检查变压器漏感,磁芯空气气息设计是否合理。烧掉FR107是尖峰电压烧掉的,和变压器漏感,磁芯空气气息有关。(漏感测试正如其他网友说的那样,短路次级和IC供电绕组,测电感)

0
回复
2015-09-08 16:44

去掉VR1(不装那个VR1),试试看会不会烧。我设计电路如果选用RC就不会用阻塞二极管了,感觉那个阻塞二极管是多余的(只代表个人意见)。

0
回复