最近做了一款150W LED驱动电源,雷击始终解决不了,特发帖出来求助。
其实要求并不高,L-N 2KV L-N-PE 4KV,只是客人要求在不拆放电管的情况下LN与PE间要打耐压1550Vac,导致对地不能加放电管,大家有遇到过上面的情况吗?
电路图:
测试结果:
现在的困境是:
不装放电管 L/N-PE 4KV 过不了,装放电管不能打耐压1550Vac客人又不接受,
之前做過L,N-PE 6KV的機種,對地打不過主要是高壓串到控制電路部份造成,在元件走線安全距離,初級到次級Y電容大小與位置,還有需要確認FAIL的現象,是保護還是損壞,再通過現象去分析,一般就這些問題,希望對你有幫助...
邹工的帖子,顶下!~
装两级防雷击。。。像Z字型排列。。。
L相保险丝-压敏-N相热敏电阻-压敏。。。。
继续啊,有没解决掉,过了没?期待……
結果要共享啊,繼續關注....
楼主,问题最终解决没?
看看以下方案能否帮得上你。
即是在输入端加2个压敏电阻再接放电管到地。我的300W均可以过,不过放电管的参数必需选择2.5KV以上。
浪拓电子陶瓷气体放电管:LT-B5G3000L过压保护气体放电管满足ITU-T K.12国际推荐标准、GB9043国家标准。
主要技术参数和性能指标:直流击穿电压(3000V/S): 3000V±20%;冲击击穿电压(1000V/μs)≤4000V;绝缘电阻≥109Ω; 耐冲击电流(8/20μs) 5KA;极间电容(1MHz)<1pF。
采用LT-B5G3000L的AC220V电源端口防护方案,如上图所示,可以同时满足:1、雷击浪涌测试;2、AC1500V绝缘耐压测试。