磁芯接单根裸铜线接地,和磁芯外表包铜带做屏蔽,是一样的吗?
磁芯接单根裸铜线接地,和磁芯外表包铜带做屏蔽,是一样的吗?
磁芯接单根裸铜线接地,和磁芯外表包铜带做屏蔽,是一样的吗?
请大侠指点!
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
rj44444
2
2013-10-19 13:37
不一样。外包铜皮接地屏蔽的是杂散磁通,防止磁场对外界其他器件干扰。磁芯内部引出的铜线接地,是初次级的屏蔽层,减小初次级间的干扰
0
回复
提示
zhenxiang
LV.10
3
2013-10-19 21:34
@rj44444
不一样。外包铜皮接地屏蔽的是杂散磁通,防止磁场对外界其他器件干扰。磁芯内部引出的铜线接地,是初次级的屏蔽层,减小初次级间的干扰
肯定不一样
0
回复
提示
apemars
LV.2
4
2013-10-22 09:54
@rj44444
不一样。外包铜皮接地屏蔽的是杂散磁通,防止磁场对外界其他器件干扰。磁芯内部引出的铜线接地,是初次级的屏蔽层,减小初次级间的干扰
谢谢!