如题,一个150W反激电源,无PFC,要过TUV认证,其中谐波测试需过IEC61000-3-2 class A等级。
正常电路测试(一个共模,一个差模,一个X电容,150uF电解,2.5R热敏),在第15-31倍频均超限值,最高达190%,FAIL;
去掉X电容和差模,电解改为100uF在第15-23倍频超限值,最高超140%,FAIL;
去掉X电容和差模,电解改为47uF,刚刚好可以测过,PASS。但电解显然不能这么小;
去掉X电容和差模,电解改为100uF,在串一个2.5R热敏,测试值刚刚超,最高为105%,FAIL;
请问有什么好办法,,单纯再增大热敏,温升布局效率都会影响,代价比较大;而且一加差模就会变差很多,但没加差模传导有问题,所以很纠结。。。