0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
反激式电源电源干扰通讯问题
反激式电源电源干扰通讯问题
做了个24V、100W的开关电源,控制电压用反击式电路,24V电压用双管推挽式结果。用它给一控制器供电,发现会对控制器的RS485通讯产生干扰。但如果短路电源板初级变压器初次级的地或用大电容连接(电源板电路中变压器初次级地有一个222的Y电容,发现增大该Y电容或者干脆直接短接,干扰会小很多),通讯干扰就没再出现了。遇到这种情况应该怎么处理,特来请教论坛里的各位高手?
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
tvro
2
2013-10-30 19:19
增大该Y电容
0
回复
提示
rj44444
LV.9
3
2013-10-30 19:52
共模干扰,如司令所讲,加大Y电容,尝试在输出接一个小磁环绕的共模电感
0
回复
提示
led公子
LV.9
4
2013-10-30 20:37
你用的 方法已经可以很好的的改善了
0
回复
提示
工程师都在看
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
求助,有没有高度小于2cm(带骨架)的磁芯,能满足200w设计功率
dy-1CssLAzJ
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求双路输出电源方案
angle600
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
精华推荐
换一换
立
即
发
帖