反激式电源电源干扰通讯问题

做了个24V、100W的开关电源,控制电压用反击式电路,24V电压用双管推挽式结果。用它给一控制器供电,发现会对控制器的RS485通讯产生干扰。但如果短路电源板初级变压器初次级的地或用大电容连接(电源板电路中变压器初次级地有一个222的Y电容,发现增大该Y电容或者干脆直接短接,干扰会小很多),通讯干扰就没再出现了。遇到这种情况应该怎么处理,特来请教论坛里的各位高手?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2013-10-30 19:19
增大该Y电容
0
回复
rj44444
LV.9
3
2013-10-30 19:52
共模干扰,如司令所讲,加大Y电容,尝试在输出接一个小磁环绕的共模电感