电源为正激开环的小电源,开关频率200kHz,但是近期发现这个电源不是软启动,请问谁能告诉我是怎么回事?各位大神们帮帮忙,
软启动那块的电路如下图所示:
{F7088AE4-5660-4B67-BDDE-2BBF330194AF}
看不到图
改过了。没用。我这个电路的频率是200kHz的。不知道为啥没用。
想通过 C35 C34 充电达到缓启作用? 说真的,这个电路我没看懂
缓启你只要将 8 脚 ref 对地外接电解就OK了,你可以试一下;不过电路不是这么简单就可以的,自已动脑筋想一下,就可以达到目的了
这个为什么不能实现软启动呢?我的另外一个电源 60kHz的,同样的电路就可以软启动。
这个200kHz的电源不能实现软启动,不知道是不是频率太高了?
如果可以用的话,与频率是无关的
加过2uf都没啥反应。把电阻加到100k。没用。
电阻我用到过1M···
好的。我再尝试一下。
点错了。这个不是最佳回复。