电源放点电阻功率计算

有一款设备,它的母线电容式2200uF,母线电压是1000V,它的放点电阻阻值应该是:T=2TT*RC。

假如时间为300s的话,电阻R=21.7K。

那么电阻的功率怎么选择?

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2013-11-11 15:43
这个要看你这个电阻是一直挂在母线上,还是在需要放电的时候,才切进去的?
0
回复
忆缘
LV.5
3
2013-11-12 09:12
@sometimes
这个要看你这个电阻是一直挂在母线上,还是在需要放电的时候,才切进去的?
不是一直挂在母线上的,设备断电之后,用于给母线电容放电的电阻。所以涉及到冲击电流等问题,请问该怎么计算功率。还有,阻值这么就算是否正确?多谢了!
0
回复
594737724
LV.2
4
2013-11-21 16:12
@忆缘
不是一直挂在母线上的,设备断电之后,用于给母线电容放电的电阻。所以涉及到冲击电流等问题,请问该怎么计算功率。还有,阻值这么就算是否正确?多谢了!

首先考虑的是电压,W数越大一般负荷电压越高,选择W数后就可以选择阻值了。还要考虑散热问题。

0
回复
11-07 17:43
@忆缘
不是一直挂在母线上的,设备断电之后,用于给母线电容放电的电阻。所以涉及到冲击电流等问题,请问该怎么计算功率。还有,阻值这么就算是否正确?多谢了!

请问这个放电电阻的功率计算,有公式吗

0
回复