220V交流的开关电源,直接在48V直流下使用。长期工作有什么不良后果?

请教各位专家。

220V交流的开关电源,直接在48V直流下使用。

目前看短期能工作,不知长期工作有什么不良后果?

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
arokh
LV.1
2
2013-11-26 15:25

不知道你的电源的功率和结构,个人猜测会有如下后果:

1,输出功率达不到额定值;

2,MOSFET发热要比220V输入的时候大,整体效率降低。

综合来说,如果低输入电压和大输出电流这两种情况凑在一起,会严重拖低电源整体效率,导致发热严重。时间长了会加速元器件老化。别的貌似没有什么。

0
回复
dkfwy
LV.1
3
2013-11-29 16:31
@arokh
不知道你的电源的功率和结构,个人猜测会有如下后果:1,输出功率达不到额定值;2,MOSFET发热要比220V输入的时候大,整体效率降低。综合来说,如果低输入电压和大输出电流这两种情况凑在一起,会严重拖低电源整体效率,导致发热严重。时间长了会加速元器件老化。别的貌似没有什么。

谢谢!

是原配的220V交换机电源,在现场安装,发现只有48V通信电源。

目前接上能工作,现在冬天,不发热。  主要担心夏天会不会坏掉。

拆开交换机也就不能保修了。

专用的48V的电源还不知哪里能定做。

只有先就这样用了。

0
回复
2013-11-29 19:30
@dkfwy
谢谢!是原配的220V交换机电源,在现场安装,发现只有48V通信电源。目前接上能工作,现在冬天,不发热。 主要担心夏天会不会坏掉。拆开交换机也就不能保修了。专用的48V的电源还不知哪里能定做。只有先就这样用了。
电源背面标有输入100V-240V 1.8A输出12V-12A之类的吧,自己换算下实际输出功率 P=48V*A*电源效率。注意这里的A是指输入电流,只要这个电流不要超过输入额定值就是安全的。电源效率假设0.85。2楼说的有道理,注意功率达不到问题,因为电源原则设计为输入功率乘以效率=输出功率。