测量电源各环节功率时碰到的几个问题,望指点。

用fluke功率分析仪测量输入侧(A1+、A1-)输出侧(F1、F2),还有电感两端。表中数据为有效值。试验数据:变压器匝比:5:24

输入电压 输入电流 输入功率 输出电压 输出电流 输出功率 IGBT 99.11 17.678 1752 79.14 17.86 1413 电感 376.44 5.882 2214 319.69 5.6682 1812
输出侧的输出功率:1437W。

按道理功率不可能凭空增大的,为什么电感的功率会那么大?整机的效率有86%,为什么测量大功率元件的效率加起来才60%多,是仪器测量误差还是测量方法有误?望各位大神指点。

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2013-12-02 13:49
补充几张图片。

IGBT:测量图片。

0
回复
2013-12-02 13:49
@学点东西
补充几张图片。IGBT:测量图片。[图片]
电感:

0
回复
2013-12-02 14:50
@学点东西
电感:[图片]
怎么没人!?
0
回复