• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

急:呼救,逆变器碰到的一个很难啃的问题。

做的一款逆变器,用来带1500W的水泵的。推挽方式,前级用的是3525+358,后级直接是用EGS002板。

过欠压设置在19V--30V之间,但是碰到的一个很奇怪的问题。用的是大电源测试,电源在19V--25V之间可以带动水泵,但是超过25V以上就不行,大电源直接保护掉。后来我就干脆直接把前后级保护都去掉,结果也还是这个一样。用电池带也是如此。

请前辈们指导啊,,,,,,,万急。。。。。

全部回复(10)
正序查看
倒序查看
2014-01-02 20:37
问题没说清楚!
0
回复
mmlx
LV.4
3
2014-01-02 23:13

后级保护都去掉 还是这样

 

把前级保护去掉不就的了。

0
回复
2014-01-03 12:15
@gnaijnaoul
问题没说清楚!
问题是:机子在19V--25V之间可以启动水泵,但是过了25V这个点,只要开机子的开关,大电源就保护输出0,不知道是什么原因?
0
回复
2014-01-03 12:16
@mmlx
后级保护都去掉还是这样 把前级保护去掉不就的了。

都去了,一样

0
回复
gem1024
LV.5
6
2014-01-03 15:44
@秋天飘零的落叶
都去了,一样

这个问题是个问题。我也遇到过这样的问题也没有确定原因----48V-3000W,电池接太阳能板充电,当电压高过60V左右时逆变输出会出现保护,负载很轻就自动过载保护,在没有保护时甚至开几个节能灯就保护,但在暂时断开太阳能充电部分线路(电压下降)再带载3000W也没有问题。

前级并没有过压保护电路。

因为机器已经装到机壳中,也不想再深入探究了,先用着。

初步估计原因有2,一是接入大负载(节能灯容性负载,接入瞬间功率大)后电池电压跌落大造成前级或者后级地电位干扰大,引起欠压保护或者过流保护误动作。二是反馈环路有问题,在电源电压过高时因为PWM调整造成占空比变化引起环路不稳定(粗略分析,没搞明白怎么不稳定)引起。

不知对否,还请高人指点。

0
回复
gem1024
LV.5
7
2014-01-03 15:46
@gem1024
这个问题是个问题。另外,LZ的另一个帖子说到过载时输出85V左右,我也遇到过,也是没有找到真正的原因。
0
回复
2014-01-03 21:20
@秋天飘零的落叶
问题是:机子在19V--25V之间可以启动水泵,但是过了25V这个点,只要开机子的开关,大电源就保护输出0,不知道是什么原因?

有没有可能是磁芯饱和了,导致直流电源保护!

可以把变压器的参数及工作频率写出来看看!

另外你的逆变器应该有软启动功能吧!

直流电源是在逆变器软启动结束时保护的吗?

0
回复
2014-01-06 09:12
@gnaijnaoul
有没有可能是磁芯饱和了,导致直流电源保护!可以把变压器的参数及工作频率写出来看看!另外你的逆变器应该有软启动功能吧!直流电源是在逆变器软启动结束时保护的吗?

变压器是3T:62T,3525频率约是33K,有3s软启动。电源是在带载一开机就保护。

0
回复
2014-01-06 09:14
@gem1024
另外,LZ的另一个帖子说到过载时输出85V左右,我也遇到过,也是没有找到真正的原因。

85V是因为那时候,我的后记参数没调好,后来还老是会炸机,还是皖东张工指导的才弄好

0
回复
gnaijnaoul
LV.6
11
2014-01-06 21:01
@秋天飘零的落叶
变压器是3T:62T,3525频率约是33K,有3s软启动。电源是在带载一开机就保护。

没有磁芯参数也无法核算磁通!

需要磁芯规格或磁芯Ae和le!

有没有可能是你的电源功率不够!

水泵在启动瞬间可能到额定功率的6倍,如果电源提供不了这么大的功率就保护了!

但无法解释在19V~25V可以带的起来!

最好把交流输出启动瞬间的波形用示波器捕捉下来,这样好了解逆变器那时到底处于什么状态

0
回复