输入:400Vdc 输出:12V/5A 工作频率:50KHz 变压器型号PQ26/20 开关管:SPU04N60C3
反激拓扑 Np:40T Ns:6T Lp:600uH 三明治 绕法,目前测得Vds:590V,占空比:0.18 40C下测得变压器温度132C 开关管温度134C,请教各位大神在控制Vds《600V的情况下如何处理来降低温度?
现在正尝试增大工作频率,变压器如何修改呢,若加大匝比,Vds就会起来,,而且不能工作在ccm模式下,还请指点谢谢了
团长同志?,请教如何修改变压器?谢谢了!
磁芯和线圈都热,磁芯123C 线圈130C
原边 0.1x20 40T 副边 0.55x4 6T
你的占空比是0.18,那导通与关闭时间比例是:1:4.555 , 是吗?
如果按你的变压器匝比和输出电压,这个占空比关闭时间好像还差一点。可能已经磁饱和了。
铁芯用得太小了
MOSFET至少用7A,散热片不够大的话,用到10A
要保证铁芯工作在95度左右,才能达到最好的状态
要么加散热片, 要么提高MOS, 没办法的时候才改变压器
MOS热可以加散热片或换管子,但变压器热现在很头疼,又不能换变压器,只能改参数了,调整中。。。
建议还是修改变压器吧,搞大点