说冷门的事吧 模块化n+1并联冗余逆变电源

就是以单个模块良好的输出性能为基础,采用高度数字化的本地CPU控制模式,系统间协调工作通过数据总线完成,整个系统中没有主从模块区分或中央控制器件,实现了每个单体模块的独立工作,即使在单体故障情况下也不会影响系统正常工作,进一步提高了系统可靠性和冗余程度。   

目前国内电信系统大功率交流设备一般采用UPS作为可靠供电方案。 

再来说说优势:

采用模块化逆变电源系统作为电信交流供电方案后,可以形成基于电信可靠直流系统的统一DC及AC电源管理模式。模块采用数字化控制及先进的双向电流控制专利技术,很好地解决了模块并联均流问题。多级保护系统确保模块故障或负载故障实时安全脱离。   

可靠性你可以坚信:

就可靠性而言,由整流器n+1阵列及逆变器n+1阵列构成的AC供电系统比UPS双机构成的并机冗余系统更加可靠。

全部回复(13)
正序查看
倒序查看
2014-02-15 16:49
**此帖已被管理员删除**
0
回复
3322
LV.4
3
2014-02-16 14:25
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
冗余供电形势为不间断电源(UPS)目前市场上已经有不同类型的UPS,按UPS的工作方式可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类。
0
回复
3322
LV.4
4
2014-02-16 14:26
其工作性能特点: 1) 逆变器(II)监视输出端,并与逆变器(I)参与主电路电压的调整,可向负载提供高质量的电能。 2) 市电掉电时,输出电压不受影响,没有转换时间;当负载电流发生畸变时,由逆变器(II)调整补偿,因而是在线工作方式。 3) 当市电存在时,逆变器(I)与(II)只对输入电压与输出电压的差值进行调整与补偿,逆变器只承担最大输出功率的20%,因而功率余最大。过载能力强。 4) 逆变器(I)同时完成对输入端的功率因数校正功能。输入功率因数可达到0.99,输入谐波电流<3%。 5) 在市电存在时,由于两个逆变器承担的最大功率仅为输出功率的1/5,因此整机效率可达到96%。 6) 在市电存在时,逆变器(II)功率强度仅为额定值的1/5,因此功率器件的可靠性必然大大幅度提高。 7) 由于具有输入功率因数补偿,因而有节能效果。
0
回复
3322
LV.4
5
2014-02-17 23:30
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
 IGBT在以变频器及各类电源为代表的电力电子装置中得到了广泛应用。IGBT集双极型功率晶体管和功率MOSFET的优点于一体,具有电压控制、输入阻抗大、驱动功率小、控制电路简单、开关损耗小、通断速度快和工作频率高等优点。
0
回复
010qawsed
LV.4
6
2014-02-23 23:02
@3322
其工作性能特点:1)逆变器(II)监视输出端,并与逆变器(I)参与主电路电压的调整,可向负载提供高质量的电能。2)市电掉电时,输出电压不受影响,没有转换时间;当负载电流发生畸变时,由逆变器(II)调整补偿,因而是在线工作方式。3)当市电存在时,逆变器(I)与(II)只对输入电压与输出电压的差值进行调整与补偿,逆变器只承担最大输出功率的20%,因而功率余最大。过载能力强。4)逆变器(I)同时完成对输入端的功率因数校正功能。输入功率因数可达到0.99,输入谐波电流<3%。5)在市电存在时,由于两个逆变器承担的最大功率仅为输出功率的1/5,因此整机效率可达到96%。6)在市电存在时,逆变器(II)功率强度仅为额定值的1/5,因此功率器件的可靠性必然大大幅度提高。7)由于具有输入功率因数补偿,因而有节能效果。
 采用模块化逆变电源系统作为电信交流供电方案后,可以形成基于电信可靠直流系统的统一DC及AC电源管理模式。
0
回复
eleven007
LV.5
8
2014-02-23 23:03
@010qawsed
你说的是实际优势吗
0
回复
eleven007
LV.5
9
2014-02-23 23:04
前端整流模块n+1并联冗余阵列具有很高的可靠性,中部-48V电池系统为电信专业维护的可靠电池系统,后端逆变模块n+1并联冗余阵列具有同前端整流模块阵列相同的可靠性,无需现场维护维修工作,一旦有模块故障,会自动脱离系统并可方便地进行在线更换。
0
回复
笑忘书
LV.4
10
2014-02-23 23:05
@eleven007
2014-08-20 22:40
08,09年艾默生刚出的时候还算个冷门,现在满世界都是
0
回复
cyfeng24
LV.5
13
2014-10-26 15:38

      NOVSTECH生产的模块化逆变器系统是最可靠的逆变器系统,如果其中的一个或几个模块发生故障后会自动脱离系统而不会影响整个系统的供电。模块支持在线热插拔,以便系统的维护和扩容,降低用户投入成本。

      MS系列模块化逆变器可以根据用户需求配置成单相1~20KW系统;两相2~40KW系统;三相3~60KW系统。

      MS系列模块化逆变器由标准机箱、报警卡、切换卡、控制卡、主导模块和逆变模块组成,可以根据用户需求灵活配置。也可以根据用户的功率需求添加合适的逆变模块组成不同功率等级的逆变系统。每个逆变模块可以提供1000W的功率。MS系列模块化逆变器设计非常紧凑,单个模块重量为3.2公斤。整体设计成一个标准的4U高度,19英寸标准机箱,一个19英寸标准机箱可以安装1-5个逆变模块。机箱与机箱之间可以并联以实现更大功率输出的需求。

      逆变模块:它是一个可以连续输出1000W功率的电源模块,它需要从控制卡或主导模块提供控制信号才能工作,是逆变系统中的主要组成部分。在冗余系统配置中,逆变模块可以在任何时候进行添加或更换。每个逆变模块内部都有自我监测电路,如有问题会自动关机退出,从而不影响整个系统的工作。

      主导模块:它是一个集成了控制信号而又可以连续输出1000W功率的电源模块,它可以为1~20个的逆变模块提供信号。此配置不能组成冗余系统。

      控 制 卡:它可以为逆变模块提供所有的控制功能,同时可以安装2个控制卡组成冗余备份系统。当主控制卡出现故障,系统会无间断的自动转换到辅控制卡工作。控制卡产生的信号可以控制多达20个逆变模块。在同一个系统中,控制卡和主导模块不能同时存在。

      报 警 卡:它将检测整个逆变系统的工作状态,并实时通过面板LED和干接点的开关量信号进行报警信号输出。

      切 换 卡:集成了报警卡的的功能之外,还提供了一个转换开关,以实现市电和逆变输出之间的转换组成一套不间断电源(UPS)系统。该切换卡采用了实时跟踪市电相位的技术,使逆变输出相位实时与市电相位同步,转换时间小于4毫秒。该卡还提供了一个转换优先级别的选择开关,用户可以自行选择两路电源输出的优先级别。

正弦波逆变器参数(NOVSTECH).pdf

 

0
回复
xx123
LV.1
14
2014-12-11 14:56
@huang.x.s
08,09年艾默生刚出的时候还算个冷门,现在满世界都是[图片]
确是的,现在这个已经不算是冷门了……好多都在做……
0
回复