VDS尖峰偏高

各位大师
请教一下
这是VDS波形请教一下,毛刺如何解决?
BP3319方案
EF25变压器 83:26:11

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2014-04-03 00:09

有没有加吸收,如果加了吸收,参数有没有调到位,这个很重要,建议把图发上来大家讨论

0
回复
luoyanwu
LV.5
3
2014-08-07 23:25
你反射电压太高了,都快130多伏了,把次收级圈数加多到40多匝以上,但肖特基反压又会上升一些,请注意选型,RCD网络适当调整一下,应该可以解决你的问题。
0
回复
381896371
LV.5
4
2014-10-08 16:01
降低漏感。