  VICOR的DC模块性能优越,最近在做关于电池充放电的方案。需要用到双向DC的解决方案,可以实现电池充放电。之前也了解过VICOR的双向DC方案,现在有几个问题:  

    1. 直流母线电压等级有哪些?  

    2. 双向DC解决方案是由原有的PRM模块和VTM模块组合,还是采用新的技术? 

    3. 双向DC解决方案的效率能达到多少?

全部回复(22)
正序查看
倒序查看
tom307
LV.4
2
2014-04-21 17:30
对于VICOR的双向DC方案我也很感兴趣,貌似是要用双向VTM结合PRM实现。
0
回复
nupower
LV.4
3
2014-04-24 14:48

1.高压的260-410V,  低压在36-75V

2.理论上 采用正弦振幅变化器的 VICOR模块都具备 双向。由于以前的产品没有经过双向 完整的测试。只有新出的模块,经过VICOR测试 并说明 可以应用在双向。

3.效率在95%左右

0
回复
buer1209
LV.7
4
2014-04-26 21:32
@tom307
对于VICOR的双向DC方案我也很感兴趣,貌似是要用双向VTM结合PRM实现。

愿闻其详   

想交流一下你之前做双向DC主要应用在哪些场合,功率等级做到多大了。觉得双向DC还是挺麻烦的

0
回复
buer1209
LV.7
5
2014-04-26 21:34
@nupower
1.高压的260-410V, 低压在36-75V2.理论上采用正弦振幅变化器的VICOR模块都具备双向。由于以前的产品没有经过双向完整的测试。只有新出的模块,经过VICOR测试并说明可以应用在双向。3.效率在95%左右

我比较关注高压部分的   电压等级260V-410V的产品功率等级是多大?

另外,双向DC在能量流动两种状态切换的过程,有没有很大的电流冲击?

0
回复
HEV骆驼
LV.7
6
2014-04-27 00:21
@buer1209
我比较关注高压部分的 电压等级260V-410V的产品功率等级是多大?另外,双向DC在能量流动两种状态切换的过程,有没有很大的电流冲击?
哎呀,关注高压不多,帮顶!!!坐等版主解惑答疑!!
0
回复
2014-04-27 14:45
用IGBT自己搭建的双向DC效率大约90%, VICOR 的方案给力啊   能到95%   效率还是很重要的一个指标 
0
回复
buer1209
LV.7
8
2014-04-27 15:28
@HEV骆驼
哎呀,关注高压不多,帮顶!!!坐等版主解惑答疑!!
高压不吃香啊  不如你们搞HEV的有前途  哈哈
0
回复
buer1209
LV.7
9
2014-04-27 15:29
@xiaoxiong22
用IGBT自己搭建的双向DC效率大约90%,VICOR的方案给力啊 能到95% 效率还是很重要的一个指标 
90%也不低了   虽然vicor标注说有95%   实际用的过程肯定现场其他部件有消耗   整体效率达到90%我就满意了  
0
回复
duke789
LV.2
10
2014-04-27 20:07
@nupower
1.高压的260-410V, 低压在36-75V2.理论上采用正弦振幅变化器的VICOR模块都具备双向。由于以前的产品没有经过双向完整的测试。只有新出的模块,经过VICOR测试并说明可以应用在双向。3.效率在95%左右
受教    没想到vicor的产品种类这么全  之前没怎么用过vicor的产品  看来应该好好评估一下了
0
回复
Vicor520
LV.5
11
2014-04-28 13:39
@buer1209
我比较关注高压部分的 电压等级260V-410V的产品功率等级是多大?另外,双向DC在能量流动两种状态切换的过程,有没有很大的电流冲击?

目前是1.2KW,和1.75KW两个,新产品今年将陆续发布。体积:63*23*7.3mm。如果功率不够是可以并联的。本身这个电源只是按固定比例转换,工作频率在1.2MHZ,切换的时候不会有大的冲击电流。完整的方案需要加VICOR的PRM预稳压模块。

0
回复
Vicor520
LV.5
12
2014-04-28 13:43
@buer1209
90%也不低了 虽然vicor标注说有95% 实际用的过程肯定现场其他部件有消耗 整体效率达到90%我就满意了 
双向电源 需要用到VICOR的  PRM+ChiP BCM 来完成。PRM采用ZVS BUCK BOOST效率可以做到98%,BCM采用正弦振幅效率可以做到97-98%。所以整个系统是可以做到95%的效率。
0
回复
buer1209
LV.7
13
2014-04-28 13:43
@Vicor520
目前是1.2KW,和1.75KW两个,新产品今年将陆续发布。体积:63*23*7.3mm。如果功率不够是可以并联的。本身这个电源只是按固定比例转换,工作频率在1.2MHZ,切换的时候不会有大的冲击电流。完整的方案需要加VICOR的PRM预稳压模块。[图片]
我需要5kw的功率等级  在并联的时候如何实现各模块均流?  
0
回复
sakex
LV.1
14
2014-04-28 13:46
@buer1209
90%也不低了 虽然vicor标注说有95% 实际用的过程肯定现场其他部件有消耗 整体效率达到90%我就满意了 

楼主你可以看看vicor的chip技术

http://www.dianyuan.com/bbs/1480753.html

这和国产的器件不在同一年代啊  我去  

0
回复
Vicor520
LV.5
15
2014-04-28 16:30
@buer1209
我需要5kw的功率等级 在并联的时候如何实现各模块均流? 

HV BCM采用的是正弦振幅电路,每个模块的工作频率与占空比固定。在少量模块并联时不需要加均流电路。电流会根据模块的阻抗自动均流。如果有个模块的输出电流大,这个模块的温度升高,阻抗增加,使得模块的输出电流又随之降低,达到自动均流。VICOR ChiP产品的温度检测能做到5%

需要更好的均流:

1.并联时要考虑PCB的设计,使得每个并联模块的输入输出走线相同。

2.需要考虑热设计,使得每个模块的散热条件相同。

0
回复
tom307
LV.4
16
2014-04-29 18:37
@buer1209
愿闻其详  想交流一下你之前做双向DC主要应用在哪些场合,功率等级做到多大了。觉得双向DC还是挺麻烦的
主要是在搞微网的能量管理  直流母线调节用到双向DC   功率等级30KW 
0
回复
tom307
LV.4
17
2014-04-29 18:38
@Vicor520
目前是1.2KW,和1.75KW两个,新产品今年将陆续发布。体积:63*23*7.3mm。如果功率不够是可以并联的。本身这个电源只是按固定比例转换,工作频率在1.2MHZ,切换的时候不会有大的冲击电流。完整的方案需要加VICOR的PRM预稳压模块。[图片]
这种封装如何散热呢   感觉功率大了散热会是个问题啊
0
回复
buer1209
LV.7
18
2014-04-29 18:44
@tom307
主要是在搞微网的能量管理 直流母线调节用到双向DC 功率等级30KW 
存储介质用的啥   电池还是超级电容?
0
回复
tom307
LV.4
19
2014-04-29 18:55
@buer1209
存储介质用的啥 电池还是超级电容?
主要是研究超级电容  
0
回复
Vicor520
LV.5
20
2014-04-30 11:36
@tom307
这种封装如何散热呢 感觉功率大了散热会是个问题啊

在表面贴散热片就可以了。

1.电源本身效率高,效率能到98%

2.普通电源表面温度可能到80度左右就不能工作了,温升只能到55度左右。VICOR BCM可以在125度工作,温升可以到100度。所以电源本身热容是普通电源的2倍左右。当然散热片的温度也能随之到125度。散热片的热容也提高了一倍左右。

0
回复
tom307
LV.4
21
2014-04-30 18:18
@Vicor520
在表面贴散热片就可以了。1.电源本身效率高,效率能到98%2.普通电源表面温度可能到80度左右就不能工作了,温升只能到55度左右。VICORBCM可以在125度工作,温升可以到100度。所以电源本身热容是普通电源的2倍左右。当然散热片的温度也能随之到125度。散热片的热容也提高了一倍左右。
多谢解答  vicor产品单个DC模块最大功率能做到多大?
0
回复
Vicor520
LV.5
22
2014-05-04 09:24
@tom307
多谢解答 vicor产品单个DC模块最大功率能做到多大?

目前ChiP HV BCM能做到1.75KW.

0
回复
vincenchen
LV.3
23
2014-05-04 10:52
@tom307
对于VICOR的双向DC方案我也很感兴趣,貌似是要用双向VTM结合PRM实现。
可以用VTM/BCM结合PRM实现,母线电压有24/48/380V
0
回复