• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

自激推挽式直流变换器的基本原理

当接通输入直流电源Ui后,就会在分压电阻R2上产生一个电压,该电压通过功率开关变压器的Nb1和Nb2两个绕组分别加到两个功率开关V1和V1的基极上。由于电路的不完全对称性使其中的一个功率开关首先导通。假设是功率开关Np1首先导通,那么功率开关Nb2集电极的电流流过功率开关变压器初级绕组的二分之一V2,使功率开关变压器的磁芯磁化,同时使其他的绕组产生感应电动势。在基极绕组Nb2上产生的感应电动势使功率开关V2的基极处于负电位的反向偏置而维持截至状态。在另一个基极绕组Nb1上产生的感应电动势则使功率开关V1的集电极电流进一步增加,这是正反馈的过程。其最后的结果使功率开关V1很快就达到饱和导通状态,此时几乎全部的电源电压Ui都加到了功率开关变压器初级绕组的二分之一Np1上。绕组Np1中的电流以及由此引起的磁通也会线性的增加。当功率开关变压器磁芯的磁通量接近或达到磁饱和值+φS时,集电极的电流就会急剧地增加,形成一个尖峰,而磁通量的变化率接近于零,因此功率开关变压器的所有绕组上的感应电动势也接近于零。由于绕组Nb1两端的感应电动势接近于零,于是功率开关V1的基极电流减小,集电极电流开始下降,从而使所有绕组上的感应电动势反向。紧接着磁芯的磁通脱离饱和状态,促使功率开关V1很快进入截至状态,功率开关V2很快进入饱和导通状态。这时几乎全部的输入直流电压Ui又被加到功率开关变压器的另一半绕组Np2上,使功率开关变压器磁芯的磁通直线下降,很快就达到了反向的磁饱和值-φS。上述过程周而复始,就会在两个功率开关V1和V2的集电极形成方波电压。

如果有很精通的人, 欢迎给点解释或意见.

全部回复(9)
正序查看
倒序查看
zdlzxm22
LV.3
2
2015-05-05 15:44
不错
0
回复
remon
LV.4
3
2017-06-11 01:36

学习了,mark!

0
回复
yangtze03
LV.1
4
2017-07-04 17:36
收藏了 谢谢
0
回复
guozhilin
LV.4
5
2017-07-04 21:27

楼主,怎么改善输出电流下降的问题?两个三极管不知道哪一个先导通。

0
回复
guozhilin
LV.4
6
2017-07-04 21:30
我做的自激式推挽电路,输入3V,输出空载170V左右,带载76V,输出串一个472/1KV电容,初始电流40mA,但是衰减很快,一分钟左右电流下降到25mA左右。
0
回复
辣豆110
LV.1
7
2019-02-21 16:57
0
回复
辣豆110
LV.1
8
2019-02-21 16:58
@辣豆110
[图片]
有大佬能帮忙看看吗,为什么这个电路,MOS管特别容易烧毁,是不是线路图原理有问题
0
回复
辣豆110
LV.1
9
2019-02-21 16:58
@辣豆110
有大佬能帮忙看看吗,为什么这个电路,MOS管特别容易烧毁,是不是线路图原理有问题
1000W输出的
0
回复
wangjian345
LV.5
10
2019-12-03 09:26
带载不良,纹波过大怎么解决。
0
回复