外部电源地是否要隔离

问题 是这样的,我们产品采用外部开关电源供电,内部用LDO降压。

现在想问的是外部地的干扰会不会对LDO后的芯片产生影响,需要不需要隔离?

另因一个电源上挂40台产品,近百米长的电源线会不会耦合什么干扰?

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
老梁头
LV.10
2
2014-05-28 19:04
要是隔离了,LDO就不能正常工作了。线这么长,干扰应该是有,另外还要注意线压降
0
回复
zmszsh
LV.1
3
2014-05-29 08:38
@老梁头
要是隔离了,LDO就不能正常工作了。线这么长,干扰应该是有,另外还要注意线压降

谢谢你的回答。

那请问干扰应当如何处理?

或者这种情况下有没有别的好的处理方法?

0
回复
supreme42
LV.1
4
2014-07-30 17:22
@zmszsh
谢谢你的回答。那请问干扰应当如何处理?或者这种情况下有没有别的好的处理方法?
可以用屏蔽电源线啊,不过先测试下有没有必要。
0
回复