• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请问一下各位前辈,关于反激电源的开关频率设计的问题

为了通过效率计算来提高效率,

我们在做一个电源,输入90-265交流,输出为5V,2.4A,通过设计变压器发现,通过理论的效率模型进行近似的损耗分析,分析RCD电路,输出二极管,开关MOS管,变压器的损耗,然后看看什么时候其效率最好。

结果是系统在一个负载点的开关频率越低,系统的效率越高,变压器原边的有效电流不高0.7A左右,使得这里变压器的铜损相对磁芯损耗要小的多,可以近似忽略。

我就想这个开关频率就设定在20KHz左右,效率最好;但这好像不大靠谱,一般系统在负载较大时肯定不是在20KHz左右,这个反激系统的开关频率应该怎们设计?还是我们变压器设计不对,变压器铜损要与磁芯损耗近似相等?还是铜损计算模型不对,这里的铜损的计算我只算了直流的损耗

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2014-07-25 20:08
50K
0
回复
2014-07-29 08:57
楼住搞好了没
0
回复
2017-04-10 18:55
通过测试的确是20kHz最高效率,参考论文“Efficiency Optimization in Digitally Controlled Flyback DC–DC Converters Over Wide Ranges of Operating Conditions”,小功率时的确是20KH,效率最高,输出功率增加后,最佳频率会大于20kHz
0
回复
powerunit
LV.3
5
2017-04-12 10:19
@1040623911
通过测试的确是20kHz最高效率,参考论文“EfficiencyOptimizationinDigitallyControlledFlybackDC–DCConvertersOverWideRangesofOperatingConditions”,小功率时的确是20KH,效率最高,输出功率增加后,最佳频率会大于20kHz
现在还做20K应该不符合电源设计理念,20K是上世纪70年代流行频率。而且会带来其他问题。
0
回复