• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

直流电子负载,功率MOS漏极与GND之间并大电容问题?

原理很简单,论坛理由很多朋友也是这么做的,当然也有问题,功率MOS发热很严重,并联MOS并不是最好的方案,

因为电子负载是用它的线性部分,栅极电压对应的导通电流是各有差别的,而且很小的电压差就对应很大的导通电流差。

要均流好只有每个MOSFET用独立的运放和采样电阻。当然学生党只是暑假无聊自己在玩玩而已。

但遇到一个问题:

    当上图中“蓝色字”处,即MOS的漏极与GND之间不并联大电容的时候,遇到以下情况:不串入电流表进行标定的时候,电流可以恒定,但一旦串入电流表,恒流值大幅度下降,电流达到一定程度开始抖动不稳定。DA的输入值也受到很大影响。

    但当上树大电容串入的时候,虽然DA与预定值有一定的差值,但相差幅度很小,电流值可以稳定。

    这里就是想问下,为什么加个大电容就能够稳定恒流值,且不受到电流表串入时候的影响。

    以下为实物图片:(注意大电容)

全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2014-06-27 09:43
最好是在输入端并大电容。393换成358,再加RC补偿。
0
回复
REN电
LV.2
3
2014-06-27 10:31
@ymyangyong
最好是在输入端并大电容。393换成358,再加RC补偿。
恩恩,其实我用的就是358,还有个问题就是电流表串入位置不同,恒定电流值不同?如下图等效电路所示,难道是等效阻抗的问题,这是我现在唯一想到的答案了,因为过S极电流恒定。还有如何RC补偿,感觉还是摸不透具体的原理,望赐教。

0
回复
2014-06-27 10:42
@REN电
恩恩,其实我用的就是358,还有个问题就是电流表串入位置不同,恒定电流值不同?如下图等效电路所示,难道是等效阻抗的问题,这是我现在唯一想到的答案了,因为过S极电流恒定。还有如何RC补偿,感觉还是摸不透具体的原理,望赐教。[图片]
做好后应该不会出现你所说的现象。RC补偿是指在358的输出和反相输入端间加串联的R+C做补偿,先试试10k+0.1u。
0
回复
lymex
LV.5
5
2014-06-27 11:18
电路上Q1和Q2的接法正确吗?源和漏。
0
回复
REN电
LV.2
6
2014-06-27 11:42
@lymex
电路上Q1和Q2的接法正确吗?源和漏。
正确,可以横流。
0
回复
yhtfeel
LV.7
7
2014-06-27 14:03
正向端和反向端加点高频电容,100pF左右的,电流取样回来的线路上加个1000Ω电阻,负反馈RC加100Ω电阻和100nF电容,就差不多了!  加上大电容,母线上电压就比较平稳了,你的电阻负载不容易拉低母线电压!
0
回复
REN电
LV.2
8
2014-06-27 17:49
@yhtfeel
正向端和反向端加点高频电容,100pF左右的,电流取样回来的线路上加个1000Ω电阻,负反馈RC加100Ω电阻和100nF电容,就差不多了! 加上大电容,母线上电压就比较平稳了,你的电阻负载不容易拉低母线电压!

这里过运放比较的原理感觉没有单纯比较器那么简单,实际情况下这个电路已经存在负反馈。

我是这样理解的,不知道正确与否:

为了恒定母线的电流,实际情况下MOS管的S级电压值是存在一定的波动的

(DA调节范围0~0.2 V)。而LM358是一个运放,其摆率SR值并不大,瞬时变化时候,其在电压调节过程中是一个动态的变化过程,即358的输出还未达到输出门限,就已经被拉回,用示波器表头测试过MOS管的G级电压值,为2~3V左右的稳定值,不知道这样的理解正确与否?

至于楼上所说加入R,C负反馈,是加强反馈调节的作用吧。而加入1000Ω,防止灌电流过大,。至于大电容的作用,小弟还不甚明了?因为实测值中,就如上面的手写稿所示,电流表串在不同位置,恒定值差异甚大。想弄清楚原理,耗费两天时间测试三块这样的板子,确实有些蛋痛,望不吝赐教!

0
回复
yhtfeel
LV.7
9
2014-06-27 22:04
@REN电
这里过运放比较的原理感觉没有单纯比较器那么简单,实际情况下这个电路已经存在负反馈。我是这样理解的,不知道正确与否:为了恒定母线的电流,实际情况下MOS管的S级电压值是存在一定的波动的(DA调节范围0~0.2 V)。而LM358是一个运放,其摆率SR值并不大,瞬时变化时候,其在电压调节过程中是一个动态的变化过程,即358的输出还未达到输出门限,就已经被拉回,用示波器表头测试过MOS管的G级电压值,为2~3V左右的稳定值,不知道这样的理解正确与否?至于楼上所说加入R,C负反馈,是加强反馈调节的作用吧。而加入1000Ω,防止灌电流过大,。至于大电容的作用,小弟还不甚明了?因为实测值中,就如上面的手写稿所示,电流表串在不同位置,恒定值差异甚大。想弄清楚原理,耗费两天时间测试三块这样的板子,确实有些蛋痛,望不吝赐教!
加入RC是为了补偿环路,是系统更稳定!按照理论,无论你在哪个位置加电流表,结果都应该是你的设定值!你现在的电路很不稳定,很容易引入干扰!现实电路和课本上还是有差距的
0
回复